RT809HSE编程器
投桃报李 发表于 2014-7-24 11:20
明白了,还有还是那个香蕉库,现在外界温度有38-40度,温度只能拉到19度,怎么办呢?给我出个招吧

最简单的方法是买个水冷扇,天气热时拿出来吹,晚上或者气温降低了就收起来,现在设计的条件真要改了,但相对的成本也高了。
发表于 2014-7-24 15:47:30 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-24 11:43
最简单的方法是买个水冷扇,天气热时拿出来吹,晚上或者气温降低了就收起来,现在设计的条件真要改了,但 ...

老师 请问 丹佛斯那个 选择 制冷 毛细管的 应用。  过冷度 欧洲标准 美国标准 为什么差很多多 ?什么意思啊 我们内地标准 又是多少度 。谢谢。。请您给讲解几句 谢谢!
发表于 2014-7-24 15:51:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
王老虎 发表于 2014-7-24 15:47
老师 请问 丹佛斯那个 选择 制冷 毛细管的 应用。  过冷度 欧洲标准 美国标准 为什么差很多多 ?什么意思 ...

那得问联合国,为什麽美国与欧洲合不来。。过冷度在毛细管取一度,膨胀阀取4度。
发表于 2014-7-24 19:43:10 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-24 11:43
最简单的方法是买个水冷扇,天气热时拿出来吹,晚上或者气温降低了就收起来,现在设计的条件真要改了,但 ...

那两个机子还勉强可以用,别人装的5P的天热也只能拉到16-18 也拉不到13度。 那个3P双风机的可以拉到17度,后来我有给他装一台,内风机是DD22的,现在效果不好,出风没那边的冷,怎么想办法补救,我被供货商吭了,他说DD22和DL25 是一样的
发表于 2014-7-24 19:47:49 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-24 15:51
那得问联合国,为什麽美国与欧洲合不来。。过冷度在毛细管取一度,膨胀阀取4度。

大叔回来帮我想个法子,我急死了,如果不行 我还的在给他发一个冷风机
发表于 2014-7-25 10:14:01 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-7-24 19:43
那两个机子还勉强可以用,别人装的5P的天热也只能拉到16-18 也拉不到13度。 那个3P双风机的可以拉到17度 ...


后来我有给他装一台,内风机是DD22的

你到底给它安装几台?我只教你两台香蕉库,这台出问题是你自己搞的吗?不是我教你的那两台吧?你是怎麽配的?压缩机多大?膨胀阀什麽型号?机组能照几张相上传吗?
发表于 2014-7-25 14:26:44 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-25 10:14
后来我有给他装一台,内风机是DD22的

你到底给它安装几台?我只教你两台香蕉库,这台出问题是你自己 ...

3P的机组,丹弗斯阀体3号芯 冷风机用的是DD22的(供货商给我说DD22 和DL25是一样的),现在都是效果不怎么好, 第一台3P的从18号拉到25号,中间不停机 现在温度才15度  那个4P的一坨2的,现在从昨天晚上啦到早上8点30我到场 看是23度, 后来我自己装的这个机器也是23度,温度下不去,我没办法了 大叔你的救救我,要不我就死定了
发表于 2014-7-25 17:45:10 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-7-25 14:26
3P的机组,丹弗斯阀体3号芯 冷风机用的是DD22的(供货商给我说DD22 和DL25是一样的),现在都是效果不怎 ...

3P用3号芯是大了一点,你可能要顺时针再关小一点再补F,双风机你不是说能降至17度吗?怎么过一天又升高了?难道气温又飙高了吗?你先测一下高低压力,与户外环境温度,之后再看看情形,如果因气温飙高,高低压力都高,可能就比较麻烦,因为那香蕉库保温也不好,只是一个砖造房子。
发表于 2014-7-25 19:58:55 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-25 17:45
3P用3号芯是大了一点,你可能要顺时针再关小一点再补F,双风机你不是说能降至17度吗?怎么过一天又升高了? ...

高压15公斤 低压4公斤,3个机器都是同样的压力,  当时说的是降到15度的,后来他有说降到13度, 现在我才明白,香蕉库 要和饭店的制冷量相比,一平方的按照400W的制冷量来计算,香蕉发热量太高了,等他催熟的时候,那热量叫一个牛逼, 算了 我这几天吧钱给他退了,让他装空调吧, 我不想在因为这个事情而烦恼了,在这里跌倒,我一定还能从这里爬起来 呵呵,工钱我不会给他退的。只是机组钱我给他退了
发表于 2014-7-26 10:08:53 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-7-25 19:58
高压15公斤 低压4公斤,3个机器都是同样的压力,  当时说的是降到15度的,后来他有说降到13度, 现在我才 ...

香蕉催熟不用制冷吧,是用烟燻催熟吧?高压15kg,低压4kg很正确啊,催熟大概也约一星期,过了就好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 20:04 , Processed in 0.057520 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表