格力挂机热保护

[复制链接]
发表于 2014-6-20 22:00:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电流升高时,压力有没有升高或者减小
发表于 2014-6-20 22:24:04 | 显示全部楼层
你看下压机的里面的油是不是黑的,我有次遇到压机里面的油是黑的,造成的热保护,换了压机后就好了.
 楼主| 发表于 2014-6-21 11:56:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电流升高时,压力也有升高,压缩机是新换的
发表于 2014-6-21 15:14:27 来自手机 | 显示全部楼层
我想说的是,换压机要做系统压力,最好把毛细管和单向阀换了
 楼主| 发表于 2014-6-21 16:12:04 | 显示全部楼层
今天我们这里下雨,气温26℃,上门去检测,问空调能正常工作,就是天气晴了,温度到了30℃以上,外机工作了一段时间就热保护了,测得数据如下,室温23℃,出风14° 压力0.5左右,外机出风43℃,压机电流6.2左右,粗管结露 想补加点氟,电流还往上升,就又放掉不敢加了,问是哪里的问题
发表于 2014-6-21 18:06:21 来自手机 | 显示全部楼层
压机换大了据说毛细管要调整防止截止过甚   先说我也是新手  胡乱之言大虾勿喷
 楼主| 发表于 2014-6-21 18:57:48 | 显示全部楼层
楼上的师傅有一定的道理,主要是不太敢确定,如果截短了后还是一样,真是浪费时间又浪费氟,还有怀疑外机散热的问题,但是看看外机散热片表面还算干净的样子犯难了
 楼主| 发表于 2014-6-21 18:58:39 | 显示全部楼层
当时真不该买35的压机的 ,可能32的就可以了
发表于 2014-6-21 21:23:52 | 显示全部楼层
我也修过海尔空调这个故障
,该换都换了,都不知道怎么修
发表于 2018-8-12 08:40:57 | 显示全部楼层
baoyuehui 发表于 2014-6-20 14:36
能制冷制热,四通阀应该正常吧?

嘿嘿,能制冷制热就是正常吗,什么是串气?