冷库是不是冰堵了。

[复制链接]
发表于 2014-6-19 08:59:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
排管库,每用上20多天,压缩机运转,排管就自动化完霜了。停上一天又能正常接结霜了。这应该是冰堵了吧
发表于 2014-6-19 09:33:28 | 显示全部楼层
系统中的水分不多,凝结在膨胀阀的出口,待循环到一定的时候,集聚的水分才有可能冰堵住膨胀阀的出口;
如果是全封闭式压缩机,有可能是出现周期性的过载热保护;
是不是确实是周期性的化霜时间?
更换过滤器后细观察一下。
发表于 2014-6-19 12:43:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
请下回附上机组配置,与运行参数,以便分析故障问题,,,,分析:首先要判断是膨胀阀堵塞,还是蒸发器内堵塞,如果膨胀阀堵塞,表现为低压压力负压,判断方法:你可以人为的给供液电磁阀断电,让机器开到低压负压的时候停机,这是关闭高压排气截止阀,开启低压截止阀如果是膨胀阀堵塞这时低压应该是向关内进气,,,如果是蒸发器内堵塞,这时应该有气体外出,,,,在者,检查机油添加量是不是过多,,,,
 楼主| 发表于 2014-6-19 17:05:43 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂R22.半封闭活塞机。化霜是把货物搬出去,停了机子,开了门让它自动化的。出现故障的时候,高低压都比正常时低好多。
 楼主| 发表于 2014-6-19 17:11:09 来自手机 | 显示全部楼层
以前检修时发现库内有几个铜纳子有裂纹漏气,于是换了纳子,它是放猪肉的,去年冬天没用,今年要用发现表上一点压力也没。冷库地板上的水经常能把鞋淹一半
发表于 2014-6-19 19:30:18 | 显示全部楼层
霜是电器自动控制化霜?还是无缘无故自己化霜?
发表于 2014-6-19 19:42:03 | 显示全部楼层
学习修冷库 发表于 2014-6-19 17:11
以前检修时发现库内有几个铜纳子有裂纹漏气,于是换了纳子,它是放猪肉的,去年冬天没用,今年要用发现表上 ...


微量冰堵可能性比较大,,更换过滤器,,查找泄漏点
 楼主| 发表于 2014-6-19 20:37:25 来自手机 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-6-19 19:30
霜是电器自动控制化霜?还是无缘无故自己化霜?

无缘无故就化了
发表于 2014-6-19 20:40:53 | 显示全部楼层

堵了。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 00:16 , Processed in 0.059141 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表