空调负压说明什么

[复制链接]
发表于 2010-1-11 18:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
夏天空调制冷差我们可以通过压力检测来判断是否缺少制冷剂;冬天空调制热差我们要判断是否缺少制冷剂就不好办.通过测压呈负压值,负压说明什么,还有其它的办法吗?电流检测法怎么样?请教了.
发表于 2010-1-11 19:19:33 | 显示全部楼层
回复 1# 李业辉


    呈负压说明管道有堵塞现象
发表于 2010-1-11 19:30:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
在冬天,由于环境温度比较低,空调在刚刚启动时,其低压(制冷状态下,粗管也就是加F口的压力)会比较低,甚至会出现楼主所说的“负压”,这应该是正常的!换句话说也就是这不能作为系统是否缺F的唯一依据!楼主应该综合考虑,比如等空调开启20分钟后,再测量系统压力;或者通过测量电流的方法来“综合”判断!
发表于 2010-1-11 19:36:31 | 显示全部楼层
环境温度对所测得压力影响很大,需要多积累经验。
发表于 2010-1-11 19:42:02 | 显示全部楼层
制热测电流准确一些。
 楼主| 发表于 2010-1-11 19:44:45 | 显示全部楼层
假设室外温度为零上5度,那工作压力是多少呢?运行十分钟测量.
发表于 2010-1-11 19:52:28 | 显示全部楼层
空调制热测压应让压缩机运行一段时间后再检测,若还是负压说明参与循环的冷剂缺,可能是缺氟、脏堵或四通阀故障。
发表于 2010-1-11 20:15:00 | 显示全部楼层
要是制热高压太高,低压负压的话那肯定是堵了,就是毛细管堵。
发表于 2010-10-30 18:38:15 | 显示全部楼层
就是系统有赌了 排除就好--------------------