电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网

星星双门展示柜盘管后温度下不来

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-6-18 16:58:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
唉哟我 发表于 2014-6-18 16:26
F多了,你看看霜实不?你自己会试验不?
  你放F 运转的时候放,放到和外面一样的压力,关死,在稍微加 ...

有试过这样的话只有最上面一根有霜
 楼主| 发表于 2014-6-18 17:00:42 | 显示全部楼层
唉哟我 发表于 2014-6-18 16:29
我基本都用8个 粗的管盘 我 个人感觉6个粗的管,温度拉下来慢

我现在换成2.0的毛细管大概1.7米左右加费到0.7kg高压11kg看看效果怎么样
 楼主| 发表于 2014-6-18 18:03:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
那位师傅指教一下
发表于 2014-6-18 19:29:07 | 显示全部楼层
应该是0.07吧
 楼主| 发表于 2014-6-18 19:35:27 | 显示全部楼层

哦,打错字了是0.07,开了两个小时19度下不来,
又换回1.5mm的毛细管娶1米4左右,高压13kg低压1.2开机有2个多小时,可以有10m左右的管子结冰,在没有怎么开门的时候可以达到6度,不知道还有没有什么需要改动的,
发表于 2014-6-18 20:05:30 来自手机 | 显示全部楼层
你盘管太长了吧!26米!你才185的压机!
 楼主| 发表于 2014-6-18 20:09:07 | 显示全部楼层
爱到边缘 发表于 2014-6-18 20:05
你盘管太长了吧!26米!你才185的压机!

这有关系么,
发表于 2014-6-18 21:24:53 | 显示全部楼层
185的压缩机明显小,循环力度小,26m管应该使用280w压缩机。
发表于 2014-6-18 21:29:24 | 显示全部楼层
节流不好,用1MM的内径2米长就行了
发表于 2014-6-18 21:49:33 | 显示全部楼层
机电家电维修 发表于 2014-6-18 17:00
我现在换成2.0的毛细管大概1.7米左右加费到0.7kg高压11kg看看效果怎么样

晕,加那么高,你会把管子弄爆了!