格力2匹柜机,待机的压力为1.0制冷。回气无压力怎么回事?求助

[复制链接]
发表于 2014-6-17 12:25:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
加点药水试试,看看压力,还有手动制热看看。管子检查下。
 楼主| 发表于 2014-6-17 15:58:11 | 显示全部楼层
报告各位师傅,真的是严重缺氟了
发表于 2014-6-17 16:16:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
需要检漏,氟不会无故跑掉
发表于 2014-6-17 16:18:34 | 显示全部楼层
检漏后,加氟!!!!!
发表于 2014-6-17 16:20:48 | 显示全部楼层
修空调的基本都不看平衡压力,理由是有一半的氟和有两倍的氟的平衡压力都差不多.......
发表于 2014-6-17 16:36:41 | 显示全部楼层
捡漏 加冷媒
发表于 2014-6-17 17:24:15 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-17 19:07:04 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2014-6-17 17:24
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=108933&pid=4575802

周老师,空调缺氟后会不会排气温度升高 为什么会升高呢?
发表于 2014-6-17 19:18:40 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2014-6-17 17:24
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=108933&pid=4575802

周老师,空调缺氟后会不会排气温度升高 为什么会升高呢?
发表于 2014-6-17 19:41:42 | 显示全部楼层
qzkhssx 发表于 2014-6-17 12:15
您好,没制冷剂 静态压力有1.0啊

应该是漏了,但没漏完全,还有一点点,简单的说吧,一罐制冷剂里边有四分之一和一般,平衡压力是一样的!