返回列表 发新帖
楼主: 昊越

15P机组制冷剂应该冲多少

[复制链接]
发表于 2014-6-15 19:08:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-6-14 08:29
无需调整膨胀阀,看管路长度吧,管长20-30m,R22需加20-25kg


力博特 发表于 2014-6-14 08:29
无需调整膨胀阀,看管路长度吧,管长20-30m,R22需加20-25kg
20米30米,,能加这么多吗,错到家了
发表于 2014-6-15 19:15:31 | 显示全部楼层
库温如果在-18度,用32的钢管,做蒸发器,可待管长约500米最少分为两路供液,,制冷剂约26公斤左右,,
以上是本人安装调试所用加氟量,仅供参考。如有出入请大家多多海涵
 楼主| 发表于 2014-6-15 19:46:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
非不能而不为 发表于 2014-6-14 20:52
两台温度不一样?一个中温一个低温吗?
如果是这样,还真不好搞,设计的人怎么想的......

两台机器库温是一样的,放两台机器主要原因应为山洞一台机器放不下。现在就这两台机器温度降不小来
发表于 2014-6-15 19:59:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-6-15 20:07:24 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-6-15 19:59
我说的是内机与机组之间的连接管长度20-30m,
不是你说的内机的排管长度。
一个说20-30m,一个说500m ...


我忘说了 我用的是吊顶风机
发表于 2014-6-16 04:44:03 来自手机 | 显示全部楼层
师傅们,请告诉我什么是高压什么是低压
发表于 2014-6-17 21:58:23 | 显示全部楼层
我是来看看的!!!
发表于 2014-6-22 20:28:55 | 显示全部楼层
精彩  学习了 
发表于 2020-5-5 01:38:42 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-5-5 05:23 编辑

请教荣老师,正如你所说的停机后高低压会慢慢平衡,学生装了10多个冷库了,也在研究此问题,我所遇到的现象就是,当库内温度达到停机后,会听见压缩机内有泄压似的声音,几秒钟一下,一共约十多下,每一次出现这种声音后高低就会降低一点,低压升高一点,一直到高低压近似平衡,请问是压缩机内的高压自动向低压泄压吗?保证下次启动时压机轻负荷启动,望荣老师指教,学生感谢
我所装的冷库都是海立双转子低温404压缩机,停机后每次有泄压声的同时伴随压机抖动一下
发表于 2020-5-5 21:10:59 | 显示全部楼层
31502 发表于 2020-5-5 01:38
请教荣老师,正如你所说的停机后高低压会慢慢平衡,学生装了10多个冷库了,也在研究此问题,我所遇到的现象 ...

版主讲的是活塞机,你那个是转子压缩机,是不一样的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 02:26 , Processed in 0.060061 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表