电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: powerhappinesf

请荣版主指导:环境气温过低对冷库制冷系统都有哪些影响

[复制链接]
发表于 2014-6-16 08:40:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
烦人就是这样产生的;
厌恶就是这样激起的;
误导就是这样形成的;
挨骂就是这样生成的;
矛盾就是这样引起的;
臭名就是这样累计的。
发表于 2014-6-16 19:13:11 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-6-16 07:07
加一这个控制器,冬季就可以安全运行了。

刚上传的相片就被你搞过来了,也不留下点有用的东西,今天拆的冷库还真没这个控制器,已经使用了2个春夏秋冬(环境温度-10度以下)
发表于 2014-6-17 20:19:19 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
真正的正规的冷库还是设计有压力控制风机的。最近修几个厂的制冷设备,都有。好多自己建立的冷库就没有,个人认为偷工减料了!
发表于 2014-6-21 16:18:10 来自手机 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-6-14 21:15
等冬天的时候,你量测一下高压,看跟设计的冷凝温度差距多大,低于3度以上,可能就要控制风机了,没装视 ...

冷凝温度差距大了 低于设计3度 有什么不好处?求解答
发表于 2014-6-21 16:25:38 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2014-6-21 16:18
冷凝温度差距大了 低于设计3度 有什么不好处?求解答

一般冷凝温度与环境温度的温差取12度,假设环温10度,正常而言冷凝温度=10+12=22度,要是测量出来的高压(温度)比设计的冷凝温度低3度以上,就有可能因为气温低的因素,造成过冷度过大,也就是液管压损过大,使膨胀阀前呈现不满液状态,对膨胀阀的流量产生影响,也就是涌浪效应,一波一坡的流动,使得蒸发器末端结双至压缩机。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
最初最美的梦想 + 2 热心助人!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 03:35 , Processed in 0.047040 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表