冷库的吸气压力等于蒸发压力吗?

[复制链接]
发表于 2014-6-12 09:37:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教荣昌老师:冷库的吸气压力等于蒸发压力吗,实际中哪个会高一些?
发表于 2014-6-12 11:19:23 | 显示全部楼层
答:实际工况中,蒸发压力始终比吸气压力高。只要明白吸气压力是来自哪里的,就会清楚吸气压力一定比蒸发压力低。
蒸发压力是指制冷剂在蒸发器中与热量进行热交换时产生沸腾时的压力,是制冷的蒸发温度对应下的压力。而吸气压力是蒸发器过来的低温蒸汽进入压缩机时的压力。蒸发器与压缩机的进口之间存在着管路的压力损失问题,所以蒸发压力应比吸气压力高。
具体的压力损失大小取决于管路的长短,通径,弯道,流速等因素。
发表于 2014-6-12 11:39:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-12 11:58:02 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-6-12 11:39
请问前辈,15m的φ6mm盘管与150m的φ32mm盘管,同样的蒸发温度-23度,两者相比,
流动阻力那个大,那个小 ...

我不愿理你知道为什么吗?我非常毗视和讨厌你这种人!还在这里惹我来痛批你几句!
说着就走题,越说越离谱是你的本性!你想“逞能”,你就逻辑性地说说啊!不要说老子又扯上孙子,说厨房扯到厕所,说男人扯到女人!
发表于 2014-6-12 14:22:47 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-6-12 11:39
请问前辈,15m的φ6mm盘管与150m的φ32mm盘管,在盘管入口附近,同样的蒸发温度-23度,两者相比,
流动阻 ...



12制冷剂 压缩机不会用32mm管,22制冷剂 压缩机不会用6mm管,
发表于 2014-6-12 14:37:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-12 14:51:01 | 显示全部楼层
吸气压力会稍微低于蒸发压力,因为多了管路的压损。
发表于 2014-6-12 15:12:57 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-6-12 14:37
制冷剂液体蒸发至-23度,两者的制冷量虽然略有不同,但液体都膨胀了260倍左右,
想对比一下,φ32mm盘 ...

既然对比,压缩机 冷凝器 毛细管 箱体 制冷剂量都应该一样,假如在200L冰柜上试验,只蒸发器不一样,你看哪个降温快
发表于 2014-6-12 15:22:45 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-6-12 15:12
既然对比,压缩机 冷凝器 毛细管 箱体 制冷剂量都应该一样,假如在200L冰柜上试验,只蒸发器不一样,你看 ...

干脆用毛细管当蒸发器,这样他更高兴。
发表于 2014-6-12 15:45:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 17:48 , Processed in 0.069535 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表