查看: 3600|回复: 6

空调内机管道进水了

[复制链接]
发表于 2014-6-11 18:48:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台挂机外机拆下来两年了,内机和管子没拆,管子只是用塑料袋子饱一下,后来塑料袋子坏了,水到管子里去了,我装好外机开f,发现里面有水出来,放了好久里面还有油带水一样的东西,可以另外用f充出来吗。
发表于 2014-6-11 19:04:53 | 显示全部楼层
可以的啊!多顶一回就好啦!!!!
发表于 2014-6-11 19:48:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用氟可以,最好用氮气吹一下。
发表于 2014-6-11 22:22:23 | 显示全部楼层
没通电运行还有救,用氮气多吹几次就好了。假如粗、细管全接运行的话,你的麻烦大了,不是烧压缩机,就是运行工作不正常。主机进水一般不好处理。
 楼主| 发表于 2014-6-12 06:57:43 | 显示全部楼层
没通电运行,只排空,看见有水就没开机了,我打算用f充
发表于 2014-6-12 09:29:49 | 显示全部楼层
4楼说的很好。
发表于 2022-6-10 20:25:48 | 显示全部楼层
没开机运行这样好处理主机从大阀门放雪种把水分吹出再打开小管放完雪种拿氧焊用火烤主机U形弯管把水分去除,内机拆下增发器接上氮气吹一边用火烤干水分如果压缩机进水就不好处理了。