68立方,要求-22度,前两个月能,现在-19度就不下了。用的8匹半封闭风冷机子(外机是一套的),库内是32的排管,分成两路,用的丹佛斯4号阀芯,制冷剂R22。膨胀阀拆开清洗过了,没发现脏东西。师傅们这该咋修啊。膨胀阀没调整过。
发表于 2014-6-9 22:23:19 | 显示全部楼层
是单一膨胀阀双回路吗?
发表于 2014-6-9 22:24:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一般漏氟的可能性大
发表于 2014-6-9 22:26:44 | 显示全部楼层
排管分成两路,每路多长?
发表于 2014-6-9 22:27:30 | 显示全部楼层
前两个月气温还低,现在已过端午,算是仲夏了。
发表于 2014-6-9 22:29:53 | 显示全部楼层
8P,-22C库温,蒸发温度-30C(管排),要用DANFOSS的3号芯。4号芯太大了。
发表于 2014-6-9 22:32:40 | 显示全部楼层
我老早说过,即使匹配不正确,也都会被因气温低的因素所遮盖,现在夏季气温高,问题百出,不是像力搏特所说的,夏季一到问题都不见了。根本是没知识,没实务经验的人,才会做如是想。
发表于 2014-6-9 22:35:34 | 显示全部楼层
如果是用2颗4号芯并联,那就完蛋了,闽南话叫做:去苏州卖鸭蛋。
发表于 2014-6-9 22:45:03 | 显示全部楼层
买现成的外机,厂家可能只根据一种条件去设计(库温-18C或者-20C),不会特意根据你的需求-22C去匹配,内机膨胀阀与蒸发器更不用说了。
 楼主| 发表于 2014-6-10 07:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
是双膨胀阀,都是4号芯,发上三号芯了,回来换上试试。