70立方左右冻雪糕的库,零下23度(这老板爱打到手动拉到零下30度然后把机子一关,等温度上来再开机子,跟他说过好多次了打到自动调到零下25度就行),不制冷。我去年冬天修过,外机是 10匹的风冷机,没有油分,排管库,双回路,制冷剂R22,零下十几度的时候有个膨胀阀完全不接霜,当时我也不太懂就给换了个膨胀阀(丹佛斯3号阀芯),还加了点制冷剂。前几天打电话说不制冷了,过去一看霜都快接到缸盖了,停了机,排了一些R22,再开机,还不行,再排。一直把霜退到了压缩机装吸气阀的一面,怕排的多了不敢再排了。这时我去库里看了一下,排管上已经不是接霜了,厚厚的冰坨结在了排管上,这降温能快了吗?叫老板想办法把冰坨搞掉,我第二天再过来修。第二天中午去了一看(今天气温比昨天低),冰坨清理了有一半,霜刚能回到吸气阀。师傅们请教下,是不是他把冰都清理完,霜连吸气阀都回不到了呀,我是不是排的R22又多了。
发表于 2014-6-9 10:07:52 | 显示全部楼层
你换的膨胀阀型号不对,可能是太大了。
发表于 2014-6-9 20:28:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
先前换膨胀阀根本没把堵处理好,你再加点F,难怪现在结上缸盖了。
发表于 2014-6-10 23:46:27 | 显示全部楼层
不会修的乱修理  这个行业乱
 楼主| 发表于 2014-6-11 08:45:37 来自手机 | 显示全部楼层
不会才学吗。会的人家也不给他修的,那几年我们这的冷库都是他们一家装得,现在有钱了看不下维修的小活了