楼主: uu898

冰箱 冰柜用r600制冷剂的低压都应该是负压吗?

[复制链接]
发表于 2014-6-9 10:49:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
uu898 发表于 2014-6-9 09:03
我觉得没有加够,回气管没有露,压力到零没有敢再加。

不用管它,当然你也可以再加点进去继续观察,看能不能正常停机,停机的时候压缩机能有多热,如果是很烫的程度那有可能是系统或制冷剂的问题,当然压缩机的因素也可能会有,正常的时候正常停机时压缩机会是比较热的,但不是非常的热。同时最好监测一下压缩机电流。
发表于 2014-6-9 10:49:21 | 显示全部楼层
真的  R600 工作时候 是 负压  除非你 加多了
 楼主| 发表于 2014-6-9 11:43:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
港田100 发表于 2014-6-9 10:49
真的  R600 工作时候 是 负压  除非你 加多了

不会多的,我修制冷有四五年了,我就是怀疑买到假货了。
 楼主| 发表于 2014-6-9 11:45:15 来自手机 | 显示全部楼层
乾光普照 发表于 2014-6-9 10:49
不用管它,当然你也可以再加点进去继续观察,看能不能正常停机,停机的时候压缩机能有多热,如果是很烫的 ...

我打算再去买瓶120克的再试试,来个刨根问底。
发表于 2014-6-9 16:23:27 | 显示全部楼层
uu898 发表于 2014-6-9 11:45
我打算再去买瓶120克的再试试,来个刨根问底。

好的,祝你成功!然后反馈一下结果!
发表于 2014-6-9 16:55:58 | 显示全部楼层
uu898 发表于 2014-6-9 07:01
晒图片大家看看是加的吗?

应该不假  
发表于 2014-6-9 17:21:02 | 显示全部楼层
一直小瓶,立着加
发表于 2014-6-9 17:49:38 | 显示全部楼层
600a加液态的,都不知道你们从哪里学的加气态
发表于 2014-6-9 19:18:46 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-6-9 07:22
R600a制冷剂(表压)
气温      高压压力   过滤器温度     低压压力       蒸发温度
16℃      0.26mp  ...

低压对吗?
发表于 2014-6-9 20:31:02 | 显示全部楼层
乾光普照 发表于 2014-6-9 07:16
你抽真空抽的干净吗?注意我说的抽真空干不干净不完全是以多长时间决定的,而是问是不是各个接口没拧紧? ...

相当正确
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-7 16:24 , Processed in 0.057638 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表