发表于 2014-6-9 09:25:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
排制冷剂,一次不要多排,小心排的多了。
发表于 2014-6-9 21:26:23 | 显示全部楼层

制冷剂加多   内机结霜厚   导致制冷剂不能流动    压缩机机身全不结冰  处理方法是把底压管里面的制冷剂放掉  压缩机高压管漫漫加热    才能测出压力   后面和空调加制冷剂一样     注意   处理时要把冷库其他的机器关掉
发表于 2014-6-9 21:27:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-6-9 07:12
疑似气温低时,氟加多了。

一是内机结霜较厚。

这个时候根本测不出压力的
发表于 2014-6-9 21:33:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-9 21:36:24 | 显示全部楼层
又卖广告了,你收了人家多少钱?
发表于 2014-6-9 21:44:12 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-6-9 21:36
又卖广告了,你收了人家多少钱?

弄两台收750
发表于 2014-6-9 21:46:05 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-6-9 21:33
看外风机有无压力控制器来控制风扇,就可知原因是什么了。

刚开始去以为制冷剂不够   接表上去只要两公斤    直接加后果非常严重   哀
发表于 2014-6-14 18:14:55 | 显示全部楼层
与高手过招 发表于 2014-6-9 21:46
刚开始去以为制冷剂不够   接表上去只要两公斤    直接加后果非常严重   哀

本身压缩机结冰    里面制冷液体都不流动
发表于 2014-6-14 18:15:55 | 显示全部楼层
膨胀阀要调消微大一点
发表于 2014-6-14 18:18:30 | 显示全部楼层
哦  学习了。。。。。