登录/注册后可看大图
这就是那台机器的铭牌。照片大了些,半天传不上去。型号是FXDP22NMPVC.今天的情况是这样的:我把机器拆开,发现内风机的信号线环温包的线被老鼠咬断了。接好线,试机,结果就是风速不得上去,一直是低风,即使打高速也是低风。代换过两管温,还是没有用。陷入困境。请帮忙分析下,是啥原因?千万不要说是主板坏了。
 楼主| 发表于 2014-6-7 23:01:37 | 显示全部楼层
现在的情况是这样的:盘管里面进了老鼠,咬断了风机信号线,环温包线。由于盘管在顶棚里面,不知是否有其他的线被咬断。我是这样想的,风机不能高速运行,是否电子阀线被咬断,管路不能打开,CPU就限制风速。因为开机瞬间风机是高速运行的,过了一下才转低速,然后就一直低速运行,风还不冷。电子膨胀阀线如果被咬断,为何线控器上不显示故障代码,也不闪红灯?
 楼主| 发表于 2014-6-8 19:55:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
师傅们再帮忙看看了。大金空调假如电子阀的线被老鼠咬断,应该会显示故障代码的吧?电子膨胀阀没打开CPU会限制风速吗?
发表于 2014-6-9 22:36:57 | 显示全部楼层
膨胀阀可以测一下。
QQ截图20140609223632.png
发表于 2014-7-1 22:06:09 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2014-6-9 22:36
膨胀阀可以测一下。

能否发张全部的相片,现在那张有部分被挡住了,谢谢!
发表于 2014-7-2 12:53:31 | 显示全部楼层
蓝天(坤仔)制冷 发表于 2014-7-1 22:06
能否发张全部的相片,现在那张有部分被挡住了,谢谢!

仔细看,每个都有了,挡住的是重复的。
发表于 2014-7-3 22:51:13 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2014-7-2 12:53
仔细看,每个都有了,挡住的是重复的。

嗯,之前没看清楚,谢谢
发表于 2018-11-12 22:17:38 | 显示全部楼层
谢谢我也正好需要