谢谢大家看看冷库配置。

[复制链接]
发表于 2014-6-5 23:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
是否恰当,大家给点意见。
零下18度冻肉库,7*3*2.2,半封闭8P谷轮机组,
膨胀阀上恒NRF5HW100
单路32铁排215米。
谢谢大家给意见。
发表于 2014-6-5 23:13:40 | 显示全部楼层
抢到沙发了,不过我还真不懂正在吸收谢谢!
发表于 2014-6-6 10:52:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
单路32MM*215米过长了。。。。。
发表于 2014-6-6 11:01:36 | 显示全部楼层
膨胀阀上恒NRF5HW100

有没有搞错用5H这么大,顶多1-1/2H。
发表于 2014-6-6 12:39:34 | 显示全部楼层
我装的库,5*4*2.2,-18度,8p机组,32mm管,240m,丹佛斯膨胀阀5号芯,制冷一切良好。
 楼主| 发表于 2014-6-6 14:23:17 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,我的技术差啊。
发表于 2014-6-6 19:39:42 | 显示全部楼层
还不会 希望以后可以多多的学习
发表于 2014-6-7 20:59:58 | 显示全部楼层
我在学习看看
发表于 2014-6-7 21:29:05 | 显示全部楼层
8P,-18C,温差10度,蒸发温度约-30C,制冷量约5.3KW(冷凝温度45度),用丹佛斯膨胀阀5号芯,制冷量9.0KW,大了80%,难怪32mm*240米不出问题,前景难料。


12.gif
发表于 2014-6-7 21:34:29 | 显示全部楼层
32mm*240米,温差取的是10度(蒸发温度与设置温度的温差),靠加大膨胀阀来补偿压力损失,问题多多。