电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2662|回复: 3

[TCL] NT25M95行推动管发烫不开机求助

[复制链接]
发表于 2014-6-2 12:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接一台TCL机三无,电源后级电压偏低,+B只有十几V,模块代换电源后,电压恢复正常,还是不启动,航推动管发烫,C极电压只有9V左右,推动供电是12V,代换行管,推动变压器,推动管故障依旧,大块用的TDA11135,测2脚5V现在为8V,请各位师傅指教! TCL王牌NT25M95彩电图纸.pdf (196.96 KB, 下载次数: 7)
发表于 2014-6-2 12:13:21 | 显示全部楼层
行负载短路
 楼主| 发表于 2014-6-2 12:15:24 | 显示全部楼层

行供电时断开的,偏转断开故障依旧
发表于 2015-5-14 20:41:35 | 显示全部楼层
jjjjjjjjjjjjjjjjjjj
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-5-9 22:25 , Processed in 0.053187 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表