时间紧,人懒,凑合着修上吧。

[复制链接]
发表于 2014-5-27 20:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 天津老李 于 2014-5-27 21:17 编辑

   呵呵,,今天中午去某饭店修一美的5匹柜,跑到那都1点多了。
    现象是室外机转一会就停,循环往复,制冷效果自然不行。
   在压缩机运转时查氟压正常,电流正常,内外风机转数正常,内机两个传感器阻值10K左右也差不多吧。停机时也没有故障代码。
    再测,板上两个传感器的取样电压,发现管温取样明显偏高,随着压机的运转电压由2.6v慢慢升高到4.2v然后停机,看来是防冻结保护了。由于已测管温传感器和氟压都正常,所以判断是板子上的分压电阻出问题了。
    可是我只带了个电烙铁,忘带元件包了呀,再说也着急走啊,下午还有俩等着呢!
    嘿嘿…,损招来了。找一10K感温并接在原传感器上,再把10K感温头就近塞到细管的保温套里贴紧铜管故定好,开机。万用表测量管温取样电压慢慢升高到2.6V就稳定住了,外机持续制冷不再停机。

     交货收钱走人,等冬天再给他修一次制热吧…


     师傅们轻喷
发表于 2014-5-27 21:02:43 | 显示全部楼层
没发现会有啥问题,这修复法很可以。
发表于 2014-5-27 21:03:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这样不太好吧
发表于 2014-5-27 21:03:13 | 显示全部楼层
真牛~~~~~~~~你那感温电压时从那个触点量的!
 楼主| 发表于 2014-5-27 21:07:01 | 显示全部楼层
378823960 发表于 2014-5-27 21:03
真牛~~~~~~~~你那感温电压时从那个触点量的!

把感温的两根线各剥开一点皮,量。
发表于 2014-5-27 21:07:58 来自手机 | 显示全部楼层
高手高手高手高手
发表于 2014-5-27 21:13:10 | 显示全部楼层
这招不错,想问的是收了多少银子啊?
发表于 2014-5-27 21:15:00 | 显示全部楼层
没事,我也干过
发表于 2014-5-27 21:32:57 | 显示全部楼层
好方法,值得学习。
发表于 2014-5-27 21:38:23 | 显示全部楼层
学习了,下次我也试下这招
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-18 23:53 , Processed in 0.061289 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表