华凌空调不开机求助

[复制链接]
发表于 2014-5-27 13:01:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一华凌空调故障是一开机内机风扇转一下就停了,接着电源指示灯在一闪一闪的!没有供电给室外机,有尝试过把室外机电线给断开,也把风扇电容给换过,故障依旧!是普通的单冷空调,型号是:KF-23GW/HV0505,两个传感器阻值是7K左右,请问师傅们这是什么故障,现在打算帮客户换电脑板,但是我又有点怀疑是室内机的风扇电机的故障,此电机是电子调速的!
发表于 2014-5-27 13:36:18 | 显示全部楼层
你的意思是带霍尔的电机吗?待机你手动波轮风轮,霍尔检测个低有个跳变电压,不转就是5V。
霍尔正常,你开机测下电机是否有供电。一直有供电,就是电机坏了。

一般霍尔检测没有那么快,少说要经过40秒。开机风轮转一会,霍尔错了,才报故障。

不足之处,楼下接着解答。献丑了
 楼主| 发表于 2014-5-27 17:48:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
地下游击队 发表于 2014-5-27 13:36
你的意思是带霍尔的电机吗?待机你手动波轮风轮,霍尔检测个低有个跳变电压,不转就是5V。
霍尔正常,你开 ...

谢谢师傅,我把板子拆回来修了,发现一个问题,把管温传感器拆了,电机转速就正常了。但是继电器不会吸合供电给外机!
发表于 2014-5-27 20:17:48 | 显示全部楼层
量量管温感温的电压吧。
发表于 2019-8-23 10:09:56 | 显示全部楼层
是RT2电阻10K开路引起的
发表于 2019-8-23 10:33:43 | 显示全部楼层
出现这种现象是与管温探头相接的RT2开路引起的。