楼主: yuxinghu123

三洋立柜温度下不来

[复制链接]
发表于 2014-5-25 21:33:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
yuxinghu123 发表于 2014-5-25 21:25
室内空调开了也只有15度左右,蒸发器没有霜赌。膨胀阀是不可调的那种,压缩机回气有露珠不是很好。

修理这种风幕柜,夏天一定要在开空调下检视才准确。
 楼主| 发表于 2014-5-25 21:51:31 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-5-25 21:29
如果原来使用没问题的话,视窗满液应该就是堵了。

负责人说已有两个月了,两个月之前有个师傅换了机组干燥过滤器温度9左右,后来慢慢就十几度了。但我检查机组干燥过滤器不想脏赌,过滤器前后温度一样。柜内就说不准了,我听到机组气液分离器有过液的响声,气液分离器会不会赌?
发表于 2014-5-25 22:15:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
yuxinghu123 发表于 2014-5-25 21:51
负责人说已有两个月了,两个月之前有个师傅换了机组干燥过滤器温度9左右,后来慢慢就十几度了。但我检查 ...

膨胀阀滤网先查吧,没有再一路查下去。
发表于 2014-5-25 22:17:04 | 显示全部楼层
yuxinghu123 发表于 2014-5-25 21:51
负责人说已有两个月了,两个月之前有个师傅换了机组干燥过滤器温度9左右,后来慢慢就十几度了。但我检查 ...

气液分离器会不会赌

堵这里应该视窗不会呈现满液。
发表于 2014-5-26 01:27:26 | 显示全部楼层
冷柜温度可以拉到多少度,,还有请问楼主是哪里人,我也是三洋公司的人
 楼主| 发表于 2014-5-26 14:45:20 | 显示全部楼层
我在深圳,现在柜子温度16度还是开了空调的。请问师傅三洋的柜子一般不冷的情况出现在那些方面?
发表于 2014-5-26 15:16:43 | 显示全部楼层
yuxinghu123 发表于 2014-5-26 14:45
我在深圳,现在柜子温度16度还是开了空调的。请问师傅三洋的柜子一般不冷的情况出现在那些方面?

先查一下膨胀阀滤网吧,膨胀阀感温包泄气一般低压不会有1.8kg这么高。
发表于 2014-5-26 21:33:19 | 显示全部楼层
yuxinghu123 发表于 2014-5-26 14:45
我在深圳,现在柜子温度16度还是开了空调的。请问师傅三洋的柜子一般不冷的情况出现在那些方面?

你看看膨胀阀过滤网,还有就是在柜内还有一个过滤器,我以前遇到过系统过脏,压缩机过滤器,冷柜过滤器,膨胀阀全部被堵的都有,你那个是4台全部都温度下不来吗?
 楼主| 发表于 2014-5-26 21:57:04 | 显示全部楼层
是的,整体温度都下不来。温度分别是15度,17度,17度
发表于 2014-5-27 14:43:35 | 显示全部楼层
yuxinghu123 发表于 2014-5-26 21:57
是的,整体温度都下不来。温度分别是15度,17度,17度

你这个只有看看管路是哪里堵啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 13:08 , Processed in 0.054355 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表