三相表 炸了

[复制链接]
发表于 2014-5-24 17:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 gf2133 于 2014-5-24 18:24 编辑

昨晚 拉了一条 35*4 1*25 的电缆 然后
接了 电表后,今天 就炸掉了,老师傅们给
分析下 有什么原因

电表线路没接错,就是 零线哪里没接电表,直接过下桩了,
 楼主| 发表于 2014-5-24 18:01:27 | 显示全部楼层
另外 我下桩的开关 才63A ,不过是主管让装的, 和线径不匹配,反映了也没 啥效果,

求老师傅们 像 这样的电缆,标配电箱 用 开关和其他的 配件应该 怎样配, 求指点。
发表于 2014-5-28 00:23:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 wu34113532 于 2014-5-28 00:28 编辑

楼主!一看你就不是正规电工。你拉线装电表前,你首先要知道你所要接的负载是用三相电的,还是三相四线电的,还有负载的总功率到底是多大的,配多大的空开或断路器。或者需不需要装电流互感器等。并不是把线接上去有电到就可以了!如果你是正规电工那真要回去再培训培训了。
 楼主| 发表于 2014-5-28 07:25:40 | 显示全部楼层
wu34113532 发表于 2014-5-28 00:23
楼主!一看你就不是正规电工。你拉线装电表前,你首先要知道你所要接的负载是用三相电的,还是三相四线电的 ...

  公司 主管给的配置 让你去装,向他反映了,他说没问题,就这样装。
自己确实 不正规 科班 出来的。
发表于 2014-5-28 20:14:22 | 显示全部楼层
可能少了互感器里面过热
 楼主| 发表于 2014-5-28 21:46:18 | 显示全部楼层
今天问一起装 电表 的 同事 ,他说 他 坐 了一下,后来听到里边有声音。可能短路 原因吧。
没敢 讲
发表于 2014-5-29 00:10:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 wu34113532 于 2014-5-29 00:20 编辑

你公司给你配的东西都不合适,你硬装上去会发生事故的。电表最大量程是100A左右,超过100A的就必定要装电流互感器及配套的电表来使用。你说的35*4,25*1是四根35平方的线,一根25平方的线是吗?如果是那你肯定要装电流互感器的。你竟然是三相五线的线干嘛要装三相表,不装三相四线表?
你把具体情况说清楚那样才好知道怎么去解决。
第一,你接那线是接什么负载的,它的总功率是多少。
第二。你的负载要用的是三相电还是三相四线电
第三,你说的35*4 25*1是不是三相五线的电缆。四根35平方,一根25平方
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-7 14:17 , Processed in 0.055002 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表