楼主: 青銅氣

电磁阀装在哪里比较好?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-5-24 21:42:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
乌海宇翔 发表于 2014-5-24 21:33
这样说来,后段8mm管是不对的?

除非回油真出问题,可以在上升管降低管径,但12MM对这颗压缩机还不至于产生回油问题。
发表于 2014-5-24 21:45:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 乌海宇翔 于 2014-5-24 21:54 编辑
青銅氣 发表于 2014-5-24 21:39
没办法当初被关进黑屋,一时火大闭关2天,谁知他听了他师父的话,继续用12MM的,没来得阻止,应该是用8MM ...


我使老大劲儿让他用8mm管,他听不进去
发表于 2014-5-24 21:48:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
青銅氣 发表于 2014-5-24 21:39
没办法当初被关进黑屋,一时火大闭关2天,谁知他听了他师父的话,继续用12MM的,没来得阻止,应该是用8MM ...

把管往下层走些就可以了?上测 中(后测) 下(底测),盘管量不变,蒸发面积增加
 楼主| 发表于 2014-5-24 21:57:33 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-5-24 21:48
把管往下层走些就可以了?上测 中(后测) 下(底测),盘管量不变,蒸发面积增加

12.jpg


这是我这里的盘法,要是这样盘就OK了。
发表于 2014-5-24 22:01:05 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-5-24 21:57
这是我这里的盘法,要是这样盘就OK了。

只看到了上侧有管
 楼主| 发表于 2014-5-24 22:01:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 青銅氣 于 2014-5-24 22:13 编辑
乌海宇翔 发表于 2014-5-24 21:48
把管往下层走些就可以了?上测 中(后测) 下(底测),盘管量不变,蒸发面积增加


就上中下平行3层,中间这层下方盘一盘,最下一层磐6米,15米分成2盘(上,中)。最下一盘的不锈钢板不做保温,既可以给上层冷冻室降温,又可以给下层冷藏室降温。内地下层做保温处理,所以不能给上层制冷补助。
发表于 2014-5-24 22:05:04 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-5-24 21:57
这是我这里的盘法,要是这样盘就OK了。

我这原机大多上 中 左右两侧有管,有些低层也有管,维修一般盘上 中 和左右两侧,我看要求不高,只给他说了盘上 中侧,没想到冰柜保温那么差
发表于 2014-5-24 22:07:51 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-5-24 22:01
就上中下平行3层,中间这层下方盘一盘,最下一层磐6米,15米分成2盘(上,中)。最下一盘的不锈钢板不做保 ...

如果他两侧加管可以搞定?等于下面盘管了,就是成本高了
 楼主| 发表于 2014-5-24 22:08:52 | 显示全部楼层

13.gif


照片角度问题没照到。
 楼主| 发表于 2014-5-24 22:10:32 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-5-24 22:07
如果他两侧加管可以搞定?等于下面盘管了,就是成本高了

你看里边右侧都有连接上中下层连接管。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 22:28 , Processed in 0.059253 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表