各位师傅.小弟是搞空调维修的,刚刚帮朋友安装了一套冷库设备.请大家帮忙分析一下故障点在哪.
室外机是5P约克外机,把四通阀和毛细管全部撤除.
压缩机高压与冷凝器相连,冷凝器出口与高压出管相连,高压出管接12铜管,又接过滤器,以及热力膨胀阀.
膨胀阀后接10号铜管进入蒸发器(DD22),蒸发器出口接16号铜管回到低压端接19铜管回到储液罐.
机器工作时高压1MP,低压0.1MP,膨胀阀结霜呈45度角.回气管及储液罐全冻冰.
测量回气管温度-19度至-15度之间.
降温从-2度开始就很缓慢
一直在-3.3度-3度之间徘徊.
冷媒加注在6公斤左右.
设定预计温度-10度,怎么也达不到且不停机.
另外蒸发器的风机是380V,怎么判断正转还是反转.气流应该从蒸发器翅片送出还是吸入.
望各位师傅不要保留.多提意建见
小弟先谢过了. |
|