第一次测量绕组于地通了。把接线柱分开又不漏了。以为好了通电10分钟又跳闸了。拆开看到绕组没有问题。与地也不通.现在是通电就跳.也不工作几分钟了。怀疑轴承有问题但用户不同意换...以前基本换轴承可以解决,但现在我无语了。没有摇表.用的万用表指针的rx10k档测量的...看转子后面有点新印磨的.来帮我分析下吧
发表于 2014-5-18 20:59:44 | 显示全部楼层
师傅是刚修电机的吗?漏电不是很严重的话,要用摇表。不然要误判的,花点钱卖一个吧.
发表于 2014-5-18 21:02:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
‘转子后面有点新印磨的’,很明显,轴承不行了,
发表于 2014-5-18 21:08:06 来自手机 | 显示全部楼层
前后端盖看看,有没有碰的地方。另外定子磨损的地方也查查。摇表是必备的工具,有很多是万用表查不漏,摇表一摇就现形了。
发表于 2014-5-18 21:17:23 | 显示全部楼层
会不会这个接线柱对地绝缘下降。另外,对地绝缘测量要用摇表!
发表于 2014-5-18 21:17:53 | 显示全部楼层
电木接线座抢弧后变成了导体,更换新的接线座可能解决问题。
 楼主| 发表于 2014-5-18 21:20:13 来自手机 | 显示全部楼层
问下一个摇表多少钱啊
 楼主| 发表于 2014-5-18 21:23:09 来自手机 | 显示全部楼层
我怀疑轴承坏了。不换就换别人去修把
发表于 2014-5-18 21:34:58 | 显示全部楼层
首先更换接线柱。应该不是外壳漏电,漏电应该瞬间跳闸。应用钳形电流表测一下电流,电流偏大考虑机械故障(轴承)或绕组短路。
 楼主| 发表于 2014-5-19 05:23:26 来自手机 | 显示全部楼层
冼剑 发表于 2014-5-18 21:34
首先更换接线柱。应该不是外壳漏电,漏电应该瞬间跳闸。应用钳形电流表测一下电流,电流偏大考虑机械故障( ...

就是顺间漏电了。合不上闸
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-29 02:51 , Processed in 0.058593 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表