压缩机和四通阀窜气的别方法

[复制链接]
发表于 2014-5-15 21:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
为了判断是压缩机窜气还是四通阀窜气。在压缩机工作几分钟后,手摸气液分离器的进口A温度和排口B温度,如果进口A温度高于排口B温度,则是四通阀窜气了。如果排口B温度高于进口A温度,则是压缩机窜气了, 压缩机和四通阀是不会同时窜气的。四通阀窜气压缩机排出的气体经过四通阀又回到压缩机吸气,压缩机排气的温度高于压缩机吸气的温度,所以外置气液分离器中与四通阀相连的进口A温度高过与压缩机吸气管相连的排气口B,压缩机窜气时,压缩机排气管向回气管窜气,则与压缩机吸气管相连的外置气液分离器排口B温度高过与四通阀相连的进口A的温度
QQ图片20140515212136.jpg
发表于 2014-5-15 21:28:03 | 显示全部楼层
谢谢分享,一楼哦
发表于 2014-5-15 21:29:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
手摸气液分离器的进口A温度和排口B温度,如果进口A温度高于排口B温度,则是四通阀窜气了。如果排口B温度高于进口A温度,则是压缩机窜气了,
这个方法你试过多久???
发表于 2014-5-15 21:32:39 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2014-5-15 21:41:55 | 显示全部楼层
    我只知道四通阀串气气液分离器是热的,压机串气气液分离器是冷的(以上所说的“热的”、“冷的”都是相对而言)。