电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 天津老李

海信变频空调维修一例——非典型故障

  [复制链接]
发表于 2016-8-11 06:04:28 来自手机 | 显示全部楼层
楼主技术好,有耐心.
发表于 2016-8-11 06:19:55 来自手机 | 显示全部楼层
楼主技术好,有耐心.
发表于 2016-8-11 06:46:31 | 显示全部楼层
技艺高超 思路清晰
发表于 2016-8-11 16:37:57 | 显示全部楼层
路过看看还是很不错的维修经练
发表于 2016-8-12 17:48:31 | 显示全部楼层
故障原理分析的很精辟。值得借鉴,
发表于 2017-1-3 15:39:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2017-1-3 20:28:24 来自手机 | 显示全部楼层
sxycwhx1230 发表于 2014-5-13 10:21
经验不错,你怎么查出来的,不好找的

初期上电时,如果不通过PTC限流,电容器充电电流非常大。设计就是PTC随温度的升高,电阻加大,然后,接触器常开触点才动作闭合。楼主,挂电流表,开机瞬间就能发现。跳闸这个事,谁遇到都害怕,因为那是严重过流,很容易怀疑各负载和IPM模块。
发表于 2017-1-3 23:19:13 来自手机 | 显示全部楼层
楼主技术很好,无私分享
发表于 2017-1-4 08:16:28 | 显示全部楼层
与这个继电器相并联的是个什么电阻,应该是个水泥电阻吧?以前修过三菱变频机,老是烧毁这个电阻就是继电器的问题
发表于 2017-1-5 12:22:49 | 显示全部楼层
有学到了一招
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-13 21:35 , Processed in 0.105159 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表