空调不停机除霜是怎么做到的?

[复制链接]
发表于 2014-5-4 22:34:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
制热状态下,压机出来的高温高压气体通过四通阀的转换先流向室内机,保证供内风机吹出热风。那么不停机除霜又是从哪里开始分出部分高温高压气体供室外机除霜的?正常制热状态下,外热交换器是蒸发低压制冷剂液体的,那么不停机除霜它同时又要冷凝高温高压制冷剂汽体,制冷系统不乱套了吗?还有,这一过程中四通阀是在制冷还是制热状态?四通阀一般情况下,不就是断电制冷通电制热两种状态吗?  我知道停机除霜是制热状态下满足一定条件后,外风机停转压机停转四通断电(变制冷状态)内风机停转压机启动工作   除霜完成后压机停转四通上电压机重启制热工作。 难道我对停机除霜的过程本身就理解有误,实在想不明白不停机除霜是怎么回事。本人新手,望各位前辈解疑释惑。
发表于 2014-5-4 22:55:42 | 显示全部楼层
除霜时一定有一个停机过程,是不是你没注意哦。
发表于 2014-5-4 23:06:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
除霜压机是不停的,只是四通阀换向,制冷状态管温达不到内风机就不会转。
 楼主| 发表于 2014-5-4 23:11:07 来自手机 | 显示全部楼层
具体不知道,但书上说有种除霜时,内风机继续供暖,外机不停机一路除霜,一路供内机制热。
发表于 2014-5-5 07:22:24 | 显示全部楼层
不停机除霜应该是在制热状态,电子膨胀阀开到最大或比较大,使得排往室内的高压高温蒸汽的余热回到室外换热器,起到化霜作用,我只是通过观察推断,不知对错.仅供参考.
发表于 2014-5-5 08:11:50 | 显示全部楼层
除霜状态  四通阀转制冷  压缩机转  外风机不转  所以冷凝器是热的  达到除霜目的
 楼主| 发表于 2014-5-5 08:33:58 来自手机 | 显示全部楼层
好像对,但如果是那样的话,室外机应该不会结霜了吧?还有,从内热交冷凝变液体的制冷剂余热回至外热交的温度还够化霜吗?
发表于 2014-5-5 09:42:36 | 显示全部楼层
这个问题可以请教下周老师。
发表于 2014-5-5 12:07:57 | 显示全部楼层
5楼说法是其中一种。还有一种是外机带一个旁通二通截止阀。在化霜时机器正常运转,这个二通阀打开将高温高压制冷剂直接送到外机化霜
发表于 2014-5-5 14:11:43 来自手机 | 显示全部楼层
除霜一先停机平衡糸统压了,二四通阀回位,处制冷状态,三压机重启,内外风机不工作,三当外内管温确认温度达到各自设定的温度后,除霜停止,四四通阀转向,糸统制热,外风机启动,过会内风机也启动,完成制热转换。至下一个除霜过程。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-10-5 03:17 , Processed in 0.074750 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表