电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 9441|回复: 5

制冰机制冰不均匀

[复制链接]
发表于 2014-5-4 19:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一台胜野560AW制冰机  压缩机是2P的   刚开始制冷特别慢 判断是膨胀阀坏掉了  换了一个丹佛斯的膨胀阀配了一个2号阀芯  现在的情况是冰盘制冷不均匀 上面轻微结冰 中间不结冰 下部分治病正常 而且很长时间也不脱冰  蒸发器的进气管结霜出气管不结霜   请问各位大神是什么问题 是膨胀阀不对吗  该怎么选配  原来的膨胀阀没有任何型号标记
 楼主| 发表于 2014-5-4 20:28:26 | 显示全部楼层
有没有师傅给说下呀
发表于 2014-5-5 09:48:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀你调过么?丹弗斯膨胀阀2号阀芯是3.5KW  低压管子结霜了吗?
 楼主| 发表于 2014-5-6 20:55:36 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-5-5 09:48
膨胀阀你调过么?丹弗斯膨胀阀2号阀芯是3.5KW  低压管子结霜了吗?

膨胀阀没调过 不懂不敢乱调  机器的额定功率是5A 膨胀阀整体都结霜 一直到蒸发器  但是从蒸发器出来的管没结霜   似乎就是因为这个蒸发器的温度不均匀  接近回气管的地方温度低就不制冰
发表于 2014-5-6 21:13:36 | 显示全部楼层
加口药水看看,蒸发器结霜不均匀肯定是供过来药水不足,还不行就只能拆洗膨胀阀滤网或者换膨胀阀了,对了再看看过滤器前后有没有温差,有温差就堵了。有人告诉我膨胀阀能听流动声判断好坏,不过我还不会,有高手知道普及下呵呵。
发表于 2014-5-7 15:22:14 | 显示全部楼层
liuhui936 发表于 2014-5-6 20:55
膨胀阀没调过 不懂不敢乱调  机器的额定功率是5A 膨胀阀整体都结霜 一直到蒸发器  但是从蒸发器出来的管 ...

膨胀阀前的高压管子是热的还是冷的?如果是冷的就检测(冷凝器散热不好,过滤器堵) 先解决这两条,不行我在给你说
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 17:20 , Processed in 0.055162 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表