5P美的定频空调E10故障代码

[复制链接]
发表于 2014-4-30 08:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
不知道怎么修了。美的5P定频空调出现E10,查是压机低压保护,短接低压保护开关,机器正常运行,发现高压管结霜,确定缺氟,充氟,发现运行5分钟压机停一下,风机不停,一会重新运行 再停。运行时,出风很凉。查内机传感器正常,外机蒸发器上的传感器正常,就是没有测外机管温,蒸发器刚洗过。是外机管温传感器有问题?造成热保护?大家教教我,我下次去好解决。
发表于 2014-4-30 09:31:19 | 显示全部楼层
你把低压开关恢复,然后测压机电流
发表于 2014-4-30 09:34:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
估计压缩机有问题了
发表于 2014-4-30 21:46:16 | 显示全部楼层
进来学习。
 楼主| 发表于 2014-5-1 11:39:53 | 显示全部楼层
测电流正常5.8A
电流不大
 楼主| 发表于 2014-5-1 11:43:52 | 显示全部楼层
就是把外机管温给疏忽了
等用户再大点换   看看是不是管温组织变小或飘移,造成给电脑版信号外机太热,然后停机热保护,一会温度降下来,从新工作,现在一头雾水。大家有啥好办法,教教我,省的下此去还是没搞定
发表于 2014-9-23 13:00:40 | 显示全部楼层
5P美的正常开机运行后的电流在10A左右,测运行压力,小管结霜和电流偏小是明显的制冷剂不足或有漏现象,泄漏后导致压缩机压缩机低压,过流保护停机,找出漏点修补后充注制冷剂试试
发表于 2014-9-23 13:12:59 来自手机 | 显示全部楼层
小学徒0 发表于 2014-5-1 11:39
测电流正常5.8A
电流不大

最少得8A吧,不太正常。
发表于 2014-9-23 14:54:45 | 显示全部楼层
漏氟了,正常电流7~8·5A,如果5A电流后报排气温度异常
发表于 2014-9-23 17:26:18 来自手机 | 显示全部楼层
氟不够吧,继续加,找漏点,我前面就碰到过一台
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 12:56 , Processed in 0.061263 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表