盐水池制冰低压低,机头结霜厉害,什么原因?

[复制链接]
发表于 2014-4-29 11:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 chenjunhua 于 2014-4-29 11:43 编辑

盐水池制冰机盐水温度-10度时,高压表压13KG,低压表压1KG,压缩机机头整个低压区结霜厉害。膨胀阀处于最小开启状况。
压缩机为 BFB20 84.5 北峰20匹中温压缩机组  一个膨胀阀带两路分支的工作方式。
(本是两套这样的设备同时用于为一个盐水池制冰,现在我为了检查效果只开了一套。准备分别测试效果。)
问题:
按技术要求,看表压,应该是低压不够? 但是看回霜,又觉得是过热度不够?
一般设备好像是:盐水池温度到零下后,膨胀阀出口应该接斜口霜的,可是现在情况是盐水温度到零下好几度膨胀阀出口才开始结霜。难道是因为后面有两路分支的原因?
效果:
感觉制冷效果不好,但是因为是最近请师父装的新机器,他说就这样了。我也无法和他理论清楚 。
期望:
大家各抒己见看怎么处理吧。
发表于 2014-4-29 17:47:55 | 显示全部楼层
上次你自己不是会调了吗?冷凝器进水温度几度?(准确点),膨胀阀前几度?
发表于 2014-4-29 17:48:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一个膨胀阀带两路失败比例高。
发表于 2014-4-29 17:50:28 | 显示全部楼层
能给几张照片瞧瞧吗?
发表于 2014-4-29 19:06:47 | 显示全部楼层
关键的盐水浓度不够,低压就会低;
系统中的制冷剂加注过多,虽然膨胀阀开度很小,但由于盐水的浓度低,热负荷小,机头照样结霜。
 楼主| 发表于 2014-5-1 14:45:35 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-29 17:50
能给几张照片瞧瞧吗?

以后再给照片吧,这套机器工作一天休息几天的。那天没有拍照(我的老式手机效果不好)
 楼主| 发表于 2014-5-1 14:52:41 | 显示全部楼层
因为比较忙,所以不能够及时翻看大家的回复信息,很不好意思。再有就是,我是小型个体,所以什么都得知道一点,因为不专业,所以有时候问的问题不一定有深度。望各位理解。
发表于 2014-5-3 09:43:41 | 显示全部楼层
首先查看盐水浓度,若浓度正常,检查膨胀阀感温包是否扎紧或保温不好,若缸头还结霜就是氟多
发表于 2014-5-3 09:53:47 | 显示全部楼层
如果盐水到零下10度膨胀阀结的霜没劲,不沾手,就是蒸发器有堵塞部位。处理办法:盐水温度升高到常温,换上能装硅胶的过滤器进行吸潮,问题应该能解决。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 16:56 , Processed in 0.063662 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表