接连烧12P压缩机。为何?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-5-2 13:45:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
估计是系统进水。改机没有油分。也没有气分。  结构就是压缩机、壳管换热、节流管(6号铜管做的)、蒸发器。。  氟是不会有问题的。其他台也加了。请问下我是测量换热器的壳的温度是56度。  冷凝温度应该测那里哦
发表于 2014-5-2 19:12:55 | 显示全部楼层
ego1st 发表于 2014-5-2 13:45
估计是系统进水。改机没有油分。也没有气分。  结构就是压缩机、壳管换热、节流管(6号铜管做的)、蒸发器 ...

系统进水,你的这套系统应该有过滤器吧,摸摸过滤器进出口是否存在温差;检漏查出哪里漏没有?这么武断的就判定系统进水?不会搞就找你的师傅搞
迅力电器 该用户已被删除
发表于 2014-5-2 22:20:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-2 23:38:43 | 显示全部楼层
迅力电器 发表于 2014-5-2 22:20
是不是压缩机自身的问题呢

换新的压缩机能有问题吗!维修的思路不到点!
 楼主| 发表于 2014-5-8 00:07:11 | 显示全部楼层
是壳管式换热器  进水了 。好多水。换成板式换热器了。  等水路改好试下。  蒸发器里留出好多水,请问怎么清洗哦。  已经用氮气吹了,换了干过
发表于 2014-5-8 06:49:31 | 显示全部楼层
全部烘干抽真空
发表于 2014-5-8 10:53:41 来自手机 | 显示全部楼层
缺冷冻机油
发表于 2014-5-8 20:13:17 | 显示全部楼层
ego1st 发表于 2014-5-8 00:07
是壳管式换热器  进水了 。好多水。换成板式换热器了。  等水路改好试下。  蒸发器里留出好多水,请问怎么 ...

缺少基本的维修常识,最大的问题是:在没有查找到漏点的情况下,还毅然的充注制冷剂!只能说--高手一个!
现在换成板式换热器,选购的时候请注意:不要选购成为板式蒸发器,因为板式的冷凝器和板式的蒸发器,设计的压力等级不同  机构不同 (板式蒸发器的制冷剂进口小 出口大  低进高出,板式冷凝器则制冷剂进出口口径相同)切记呀!
下一步需要处理干净系统的水分和杂质,保证系统的清洁与干燥   再更换冷冻油和压缩机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 17:06 , Processed in 0.055376 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表