电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 张若水

[电磁炉] 今天修一美的电磁炉

[复制链接]
发表于 2014-4-22 19:03:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主的应是功率管G与E脚激穿了吧
发表于 2014-4-22 19:22:07 | 显示全部楼层
你的意思是换到IGBT就正常了
这个我以前说过的
IGBT有软击穿情况
 楼主| 发表于 2014-4-22 19:31:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
紫雪 发表于 2014-4-22 18:52
U2B 1脚输出的同步脉冲还经R27送往单片机的PAN端,作为锅具检测信号。如果炉面上放有材质符合要求的锅具, ...

谢谢了  让我好好琢磨下
 楼主| 发表于 2014-4-22 19:36:49 | 显示全部楼层
fofcec 发表于 2014-4-22 19:03
楼主的应是功率管G与E脚激穿了吧

不是的  是感温器坏了
 楼主| 发表于 2014-4-22 19:38:21 | 显示全部楼层
俺是东北人 发表于 2014-4-22 19:22
你的意思是换到IGBT就正常了
这个我以前说过的
IGBT有软击穿情况

不是啊  我这是温度传感器坏了
发表于 2014-4-22 19:40:50 | 显示全部楼层
学习了。。。。
发表于 2014-4-22 19:57:46 | 显示全部楼层
igbt下的热敏电阻。
发表于 2014-4-22 19:59:26 | 显示全部楼层
楼主技术可以
发表于 2014-4-22 20:23:21 | 显示全部楼层
学习了   。。。
发表于 2014-4-22 20:27:09 | 显示全部楼层
能查大电阻 还可以顺便查查热敏电阻。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 22:58 , Processed in 0.046283 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表