海尔陈列柜效果差是 何缘故?

[复制链接]
发表于 2014-4-16 22:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修1海尔陈列柜,前面都是正常的在制冷,突然就效果不 好了高压1.5  低压0.35  温度才15度  ,就是低压压力高 了。但是看液视镜内有大量的气泡,内机有3个膨胀阀应该 不 是它的原因,是不 是压缩机的缘故?
发表于 2014-4-16 22:28:05 | 显示全部楼层
不会又是并联机吧?
发表于 2014-4-16 22:30:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
低压太高了,0.35MPa蒸发温度-3C,至少得0.2MPa(-15C)。陈列柜摆放的空间有开空调吗?
发表于 2014-4-16 22:33:14 | 显示全部楼层
有大量气泡表示系统的热负荷过大。有可能陈列柜摆放的空间环境不达标,室内温度27C以下,相对湿度70%以下,陈列柜旁的侧风风速低于0.2M/S,这是规定,不要怀疑。
发表于 2014-4-16 22:35:24 | 显示全部楼层
如果室内环境达标,就剩下膨胀阀调整问题,调小之后补F,控制低压在0.2MPa就OK了。
 楼主| 发表于 2014-4-16 22:38:18 | 显示全部楼层
是 在超市里面的
发表于 2014-4-16 22:39:53 | 显示全部楼层

超市应该都有开空调,单一压缩机吧?冷凝器干净吧?都没问题就剩下调整膨胀阀问题。
发表于 2014-4-16 22:40:47 | 显示全部楼层
一拖三,慢慢调吧。
 楼主| 发表于 2014-4-16 22:41:27 | 显示全部楼层
低压升高有哪些方面的原因呢?
发表于 2014-4-16 22:43:21 | 显示全部楼层
1055091760 发表于 2014-4-16 22:41
低压升高有哪些方面的原因呢?


有可能陈列柜摆放的空间环境不达标,必须室内温度27C以下,相对湿度70%以下,陈列柜旁的侧风风速低于0.2M/S

除了这三样,外加冷凝器赃,膨胀阀乱调。