请教冷凝器大小和过冷度问题

[复制链接]
发表于 2014-4-11 09:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
学习了各位前辈的很多经验,就是对这个冷凝过冷度想不通,请教前辈们关于过冷太大对制冷产生影响的物理过程,让小弟能加深理解
发表于 2014-4-11 09:11:46 | 显示全部楼层
过冷度过大,冷凝器的有效散热面积不足(被液态冷媒占据过多散热管长),所以在夏季时会产生高压过高的情况,而在冬季过冷度增加(液管过长),又会造成过大液管压损,造成阀前不满液影响制冷。
发表于 2014-4-11 09:36:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我是过来学习的
发表于 2014-4-11 09:48:27 | 显示全部楼层
学习了,赞个,谢谢
发表于 2014-4-11 10:14:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-11 16:15:04 来自手机 | 显示全部楼层
坐听大师解答,
发表于 2014-4-11 16:30:00 | 显示全部楼层
楼主啊,你首先必须弄清楚什么是“过冷度”?哪里才是“过冷”后的温度?过冷度怎么会过大?又怎么会过小?才能理解过冷度过大或过小与制冷的影响关系。
 楼主| 发表于 2014-4-11 18:39:38 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-11 09:11
过冷度过大,冷凝器的有效散热面积不足(被液态冷媒占据过多散热管长),所以在夏季时会产生高压过高的情况, ...

哦,冬天的能理解,夏天的这个说法不好消化
发表于 2014-4-11 18:40:43 | 显示全部楼层
别被人忽悠了,难不成南方冰箱到北方全不能用,那些到南方打工的农民工,从南方买回家的冰箱全都要当废铁,胡扯也要有个限度。
 楼主| 发表于 2014-4-11 18:40:51 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-11 10:14
冷凝器大小和过冷度
这是一个矛与盾的关系,既有它优势的一面,又有它被动的一面,
散热面积大,过冷度大 ...

老师您说的是现象和经验,我想明白一下其中原理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 12:42 , Processed in 0.060156 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表