查看: 3443|回复: 9

3p空调可以改冷水机吗。水温5度200升

[复制链接]
豆工电修 该用户已被删除
发表于 2014-4-10 19:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-10 19:35:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-4-10 19:45 编辑

看你的水流量(L/min)。
发表于 2014-4-10 19:40:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这你要自己慢慢试,蒸发器摆放在池里,热传系数多少不清楚,土法炼钢控制水流量,看多少流量合适。
发表于 2014-4-10 19:50:28 | 显示全部楼层
压缩机要低温的
豆工电修 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2014-4-10 19:56:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-10 19:58:46 | 显示全部楼层
不能低温机,要中高温机。低温机包你(苏州卖鸭蛋,闽南话挂了)。
豆工电修 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2014-4-10 19:59:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-10 20:03:50 | 显示全部楼层
豆工电修 发表于 2014-4-10 19:56
5升每分钟水量。给一个罐体降温

5*60=300L/H,300*(40-5)=10500KCAL/H=12209W,3P*10000*0.71/1.07/3.412=5834W,不可能。
发表于 2014-4-10 20:37:17 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-10 20:03
5*60=300L/H,300*(40-5)=10500KCAL/H=12209W,3P*10000*0.71/1.07/3.412=5834W,不可能。

呵呵,师傅很专业