排管冷库除霜时的水怎么排出库外?还有平衡窗的安装在什么位置合适?
发表于 2014-4-8 17:21:51 | 显示全部楼层
一般拼装冷库的底板有预留排水孔(方向可以事先决定位置),化霜水直接由排水孔排放,想保命平衡窗还是装吧。
发表于 2014-4-8 17:23:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
做水槽啊!盘管冷库一般温度降的速度没风冷的快!所以只要温度不是急剧下降就用不着加,加的话就加到库门头上好了。
发表于 2014-4-8 17:29:48 | 显示全部楼层
不装平衡窗,说话要负责。
发表于 2014-4-8 22:52:20 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-8 17:29
不装平衡窗,说话要负责。

既然都是拿扳手的不要显得那么娇贵,你见到的所有冷库都有平衡窗啊!使用工况你再了解下吧!
发表于 2014-4-9 08:23:40 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2014-4-8 22:52
既然都是拿扳手的不要显得那么娇贵,你见到的所有冷库都有平衡窗啊!使用工况你再了解下吧!


谁娇贵了?这跟娇贵有啥关系?厂家不会冒着出人命的危险,不安装平衡窗,我是没有见过没安装的,板手我很久没拿了,动脑比动手难,你懂吗?
 楼主| 发表于 2014-4-9 09:58:33 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2014-4-8 17:23
做水槽啊!盘管冷库一般温度降的速度没风冷的快!所以只要温度不是急剧下降就用不着加,加的话就加到库门头 ...

有图片吗?能不能发给我看看
发表于 2014-4-9 13:29:04 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-8 17:29
不装平衡窗,说话要负责。

大叔,2000收个5匹机组委会带3个风机一个红森膨胀阀(用户太菜了铜管子不给我)  风机好像是25   15  15     3个风机,外机是百福特,感觉咋样啊啊啊大叔