楼主: 无争

请教空调内机结冰

[复制链接]
发表于 2015-8-16 21:56:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
出风有问题,冷气排不盈
发表于 2015-8-16 22:03:51 | 显示全部楼层
清洗蒸发器阴面,加点F再说吧
发表于 2015-8-17 20:18:21 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷量带不走。注意风机风速,有没有脏,是不是制冷济多。
发表于 2015-8-18 10:16:10 来自手机 | 显示全部楼层
假定室温30度,你设定28度看到温度是否停机。如停,管温移到喜欢结冰的地方,温度设置别太低基本问题解决了。如果不停,你懂的。
发表于 2015-8-18 10:57:36 来自手机 | 显示全部楼层
外表看似干净,你用电筒打进去看看,里面后背脏,要清醒,而且是部分地方脏,导致结冰,这就是半天结冰的原因!结了一小块冰之后恶性循环导致大块冰了!联系深度清洗
发表于 2018-4-15 23:05:25 来自手机 | 显示全部楼层
天空海蓝 发表于 2014-4-8 18:47
有可能是控制系统坏了,风机停了,但压缩机还工作,特别是晚上外面气温的时候。

有道理!继电器沾连了!关机压缩机还在不停运转!我遇见过!
发表于 2018-4-16 09:58:59 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-4-16 17:06:23 | 显示全部楼层
星华电器 发表于 2018-4-15 23:05
有道理!继电器沾连了!关机压缩机还在不停运转!我遇见过!

就是接触器粘连
发表于 2018-4-16 23:24:18 来自手机 | 显示全部楼层
不是继电器粘粘也不是蒸发器脏滤网脏啥的,而是内机热交换器分支焊堵,我自打维修空调十几年来碰上这种情况有4、5台吧,多是如楼主所述故障,那为什么白天不结冰会在晚上结冰呢,大热天白天气温高,蒸发压力都能有5kg蒸发温度高于冰点,结不了冰,但夜里温度降低室外往往只有24、5℃,如果这时用户喜欢把空调温度设定最低且为了不影响睡眠而设定的低风速或自动风速,这半夜就会有冰块往下掉,用户回想说那声音哗啦啦地挺吓人的
发表于 2018-4-16 23:49:57 来自手机 | 显示全部楼层
判断这个情况,最简单的就是开机制冷运行一段时间后用手摸蒸发器堵的那个支路不凉不结露,对于挂机毛细管在外机的,因为内机热交换器分支有堵塞,即内机管路不通畅,那么外机两个阀处的压力是不一样的,细管阀处压力高,粗管阀处压力低,正常应该是压力差不多(不超过0.2kg来去),故障机可能大阀处压力比小阀处低到0.5kg,因为压力差异加之蒸发不充分,所以大阀处的温度比小阀处低(正常两阀处温度差不多或是大阀处少许高一点)。以上是我亲身经历,从上门检测判断到修复,不信的朋友可以验证一下,欢迎讨论。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 17:14 , Processed in 0.053875 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表