(求助)展示柜制冷也停机,但是温度在16—18度之间,是不是因为风扇风小导致的,

[复制链接]
发表于 2014-3-31 20:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
问下我这个问题怎么回事 而且压缩机很烫手
发表于 2014-3-31 20:59:30 | 显示全部楼层
散热不好或者制冷剂过多造成的,你说的停机不是温度达到了停机的,是压缩机过热保护了。
发表于 2014-3-31 21:07:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压机快挂了
 楼主| 发表于 2014-3-31 21:09:49 | 显示全部楼层
chenyongtao 发表于 2014-3-31 20:59
散热不好或者制冷剂过多造成的,你说的停机不是温度达到了停机的,是压缩机过热保护了。

我那展示柜里面的风扇风小 和这个有关吗
我摸着展示柜2测挺凉的
发表于 2014-3-31 21:13:30 | 显示全部楼层
风扇吹的是热风还是常温的风?冷凝器热不热?热多长?
 楼主| 发表于 2014-3-31 21:14:51 | 显示全部楼层
chenyongtao 发表于 2014-3-31 20:59
散热不好或者制冷剂过多造成的,你说的停机不是温度达到了停机的,是压缩机过热保护了。

是不是缺制冷剂了,是不是有漏点 1年的展示柜,我那冷凝器是挂在后面的
发表于 2014-3-31 21:16:59 | 显示全部楼层
冷凝器热不热,热多长?
 楼主| 发表于 2014-3-31 21:18:58 | 显示全部楼层
chenyongtao 发表于 2014-3-31 21:13
风扇吹的是热风还是常温的风?冷凝器热不热?热多长?

我那风扇扇叶有点变形,风很小 一开始启动冷凝器热,一会压机停,一会开,之后就没在意,刚才我看放到柜里的温度低还是在16度 一摸压机烫手
发表于 2014-4-3 17:09:30 | 显示全部楼层
晨曦夕阳 发表于 2014-3-31 21:18
我那风扇扇叶有点变形,风很小 一开始启动冷凝器热,一会压机停,一会开,之后就没在意,刚才我看放到柜 ...

你这个展示柜是假风冷,跟风机变形没多大关系,冷凝器挂在后面(有可能漏过F换过冷凝器),可能冷媒也被换过(R-406a),造成散热不足,温度下降不了,改换R-406a毛细管必须加长一半长度,否则散热不足。
发表于 2014-4-3 17:11:11 | 显示全部楼层
晨曦夕阳 发表于 2014-3-31 21:18
我那风扇扇叶有点变形,风很小 一开始启动冷凝器热,一会压机停,一会开,之后就没在意,刚才我看放到柜 ...

不是修制冷的,你可能搞不懂,就别自己瞎整。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 13:09 , Processed in 0.074509 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表