制冷机压缩机工作但温度几乎不下降,求大神解答

[复制链接]
发表于 2014-3-27 15:36:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

低压保护过了多久来维修?时间拖太长就有可能跑进去空气,直接补F就不对了,视窗满液吗(无气泡),不满液先补成满液状态再说,是什么冷媒?混合冷媒直接补F也不对,要放掉重新抽空液态充填。
发表于 2014-3-27 15:39:39 | 显示全部楼层
不可能,测以下电机电流便知。
 楼主| 发表于 2014-3-27 15:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
过了不到48小时补的冷凝剂型号是R407c
发表于 2014-3-27 15:40:02 | 显示全部楼层
1989818 发表于 2014-3-27 15:32
节流阀与防冻阀之间也有结霜。但防冻阀电压正常

请问一下什么是防冻阀?电磁阀吗?要是电磁阀就查电磁阀滤网。
发表于 2014-3-27 15:46:57 | 显示全部楼层
1989818 发表于 2014-3-27 15:40
过了不到48小时补的冷凝剂型号是R407c

R-407C是混合冷媒,不能直接补。
发表于 2014-3-27 15:57:07 | 显示全部楼层
管道不通畅导致的结果!
 楼主| 发表于 2014-3-27 17:47:19 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-27 15:46
R-407C是混合冷媒,不能直接补。

能加个QQ什么的不,我一小时只能发5次
发表于 2014-3-27 18:07:30 | 显示全部楼层
1989818 发表于 2014-3-27 17:47
能加个QQ什么的不,我一小时只能发5次

QQ忘了。。
发表于 2014-3-27 18:09:38 | 显示全部楼层
1989818 发表于 2014-3-27 17:47
能加个QQ什么的不,我一小时只能发5次

多注册几个号不就不受限了嘛。
发表于 2014-3-27 18:43:52 | 显示全部楼层
可以换过滤器试试