求冷库制冷拉到-12度,不会动了

[复制链接]
发表于 2014-3-13 14:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求师傅指点,之前是小管子之间摩擦漏氟了,里面还有氟所以没抽空,补焊后加氟 就成这样了,没辙了,机组高低压表全坏了,看不成,,急~~~
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
20140313_131136.jpg
发表于 2014-3-13 14:44:53 | 显示全部楼层
先去掉原来的表,换新表,加氟试压
发表于 2014-3-13 14:45:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用的什么制冰剂了?
发表于 2014-3-13 14:54:16 | 显示全部楼层
难道自己没表吗?
 楼主| 发表于 2014-3-13 15:06:14 | 显示全部楼层
waxe 发表于 2014-3-13 14:54
难道自己没表吗?

我没有表啊, 我都没有
 楼主| 发表于 2014-3-13 15:06:31 | 显示全部楼层
f123457 发表于 2014-3-13 14:45
用的什么制冰剂了?

用的R22制冷剂
发表于 2014-3-13 15:15:12 | 显示全部楼层
r22最低能达到-18就箅很好了
发表于 2014-3-13 15:30:39 | 显示全部楼层
没压力那就难了,视窗满液吗(无气泡),满液就是堵,不满液就调节高压压力(风冷凝器就关闭一颗风机,水冷就关小水阀)。
发表于 2014-3-13 15:30:55 来自手机 | 显示全部楼层
一12度能用了
发表于 2014-3-13 15:36:44 | 显示全部楼层
如果连视窗也没有,那就调节高压压力,看你蒸发器的结霜状态,不太像是堵。