三洋中央空调移机报E4故障

[复制链接]
发表于 2014-3-9 21:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  昨天接一厂里的活,办公室要重新装修空调内机需移动位置,我从未接触过中央空调不知如何移机,这是个机会。到现场一看控制面板已被拆下,机器是三洋中央空调2台外机带8台内机,内外机的系统是并联的,接上控制面板能显示但开不了机,一会儿报E4故障了,只能启动外风机压缩机不启动。一时不知怎么检查。于是只能单独开启压缩机收氟利昂R410的,把另外一台外机的系统关闭,接上压力表指示压力位0,停机当我割开其中一个支管时却还有大量的制冷剂喷出。不知为什么?报E4故障又是什么原因?望同行的师傅们指点一下 小弟不胜感激!!!
发表于 2014-3-9 21:29:32 | 显示全部楼层
是不是风冷热回收的
发表于 2014-3-9 21:31:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-9 21:32:22 | 显示全部楼层
是制冷剂循环的 不是水循环的
发表于 2014-3-9 21:35:39 | 显示全部楼层
查资料显示E4有两种可能;一是内外机通信异常,二是设置错误
发表于 2014-3-9 21:35:51 | 显示全部楼层
查资料显示E4有两种可能;一是内外机通信异常,二是设置错误
发表于 2014-3-9 21:36:21 | 显示全部楼层
查资料显示E4有两种可能;一是内外机通信异常,二是设置错误
 楼主| 发表于 2014-3-9 21:40:11 | 显示全部楼层
胡天仁 发表于 2014-3-9 21:36
查资料显示E4有两种可能;一是内外机通信异常,二是设置错误

谢谢 通信故障有可能是线路哪里不良,设置错误就不知道什么原因 如何解决了 望指点
发表于 2014-3-9 21:48:42 | 显示全部楼层
设置错误是室内机组地址设置错误或者是冷媒不足
发表于 2014-3-9 21:55:55 | 显示全部楼层

设置错误是室内机组地址设置错误或者是冷媒不足