楼主: 黄丹齐

冰柜换压缩机后温度只有零下15℃,下不来

[复制链接]
发表于 2014-3-22 13:41:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
黄丹齐 发表于 2014-3-22 13:21
膨胀阀到蒸发器分三路,总的用三根3厘的管从膨胀阀接到蒸发器,两路结霜只有结横的一根蒸发器,另外一路 ...

2路同时堵的可能不大,修冰柜不要一点一点加制冷剂,尤其是这种冰柜,直接加够再看。
 楼主| 发表于 2014-3-22 22:29:48 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 黄丹齐 于 2014-3-22 23:08 编辑
乌海宇翔 发表于 2014-3-22 13:41
2路同时堵的可能不大,修冰柜不要一点一点加制冷剂,尤其是这种冰柜,直接加够再看。


今晚我差不多加到标注的950g了,可能少一点点,运行差不多三个小时制冷零下23℃,高压1.3mpa,低压0.08mpa,电流在2.8-3.3跳变(刚开始在3.6-4.2a跳变),压缩机和排气管都很烫,不能摸。观察里面蒸发器,膨胀阀还是整体结霜,分三路的蒸发器有一路全部结霜了,另外两路还是很少,到最后一横蒸发器管可以看到微微的白霜,三路汇聚的回气管外面结露,蒸发器里面是结薄霜。现在这样情况是不是那两路管路系统有问题?还是说膨胀阀过热度没调好?新买的膨胀阀要再调试过热度吗?
发表于 2014-3-23 09:20:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
黄丹齐 发表于 2014-3-22 22:29
今晚我差不多加到标注的950g了,可能少一点点,运行差不多三个小时制冷零下23℃,高压1.3mpa,低压0.08 ...

膨胀阀略微开大一点,让回气管带点霜,低压压力调到0.15mpa--0.12MPA(-18度  -23度)。
主要看3路蒸发器是同样大小不?还要考虑蒸发器位置(和内风机距离),调整好后放点东西,试机时间长一点再看。
 楼主| 发表于 2014-3-23 09:49:39 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 黄丹齐 于 2014-3-23 10:48 编辑
乌海宇翔 发表于 2014-3-23 09:20
膨胀阀略微开大一点,让回气管带点霜,低压压力调到0.15mpa--0.12MPA(-18度  -23度)。
主要看3路蒸发 ...


膨胀阀是丹佛斯ts2,1号阀芯,调整1圈过热度一般变化多少?刚才机子自动化霜后,大概蒸发器10多℃,压机启动时达到了高压2.1mpa,低压差不多0.4mpa,是不是膨胀阀开启度不够,刚刚启动压力会比较高?蒸发器管路大小是一样的。我逆时针调一圈膨胀阀,然后看回气管,立马有霜,等温度下来后,霜就没了,这是怎么回事?是调的太大吗?
发表于 2014-3-23 14:08:25 | 显示全部楼层
黄丹齐 发表于 2014-3-23 09:49
膨胀阀是丹佛斯ts2,1号阀芯,调整1圈过热度一般变化多少?刚才机子自动化霜后,大概蒸发器10多℃,压 ...

膨胀阀根据回气管温度自动开关大小,高低压都没有固定值,再加50G制冷剂,自动停开机几个回合再看。压缩机长时间工作是比较热的。箱内温度不一样低压压力也不一样。

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +1 评优 +1 收起 理由
会心一笑 + 10 + 1 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-3-23 16:24:30 来自手机 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-23 14:08
膨胀阀根据回气管温度自动开关大小,高低压都没有固定值,再加50G制冷剂,自动停开机几个回合再看。压缩 ...

现在有一个问题,停机后再走电流比较大,在5a左右,隔壁一台一样的机子停机再走电流都在3.2a左右,这个为什么
发表于 2014-3-23 18:51:25 | 显示全部楼层
黄丹齐 发表于 2014-3-23 16:24
现在有一个问题,停机后再走电流比较大,在5a左右,隔壁一台一样的机子停机再走电流都在3.2a左右,这个为 ...

如果是刚除过霜后起机压缩机电流是比较大的,也就是说蒸发器温度高时起机电流就比较大,低压压力也高。
你把1KK师傅请过来(直接回他的帖子),他对这种冰柜比较专业。
 楼主| 发表于 2014-3-24 07:00:23 来自手机 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-23 18:51
如果是刚除过霜后起机压缩机电流是比较大的,也就是说蒸发器温度高时起机电流就比较大,低压压力也高。
...

好的,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-3-24 07:59:47 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 黄丹齐 于 2014-3-24 08:02 编辑
lkk 发表于 2014-3-7 11:50
你滤网先用不要的牙刷轻轻的刷干净,之后重新抽空加冷媒(倒着以液态加),关小膨胀阀试试吧,如果你不想洗 ...


师傅,帮忙下!这个机子现在已经换高仿膨胀阀,系统用r22吹出了一些油,加了差不多标注量(标注量950g),第一次运行3小时到零下23℃,开始电流比较大5a多,到后面越冷电流在3.3a左右,高压从2.1mpa稳定到1.35mpa左右,低压也从0.4降到0.08mpa,感觉过热度大,逆时针调整了差不多1圈,一调节压机回气管就会结霜到压机,等稳定(-23℃)后就没结霜了,每次开的时候都会有结霜,是调的太大吗?现在有一个问题,电流为什么会偏大?隔壁一台一样的每次启动都稳定在3.2a左右。昨天设定在零下18℃,运行时回气管结霜到压缩机口,低压0.1mpa,高压1.35mpa左右,按这个算,过热度偏大,但是回气管又会结霜,有点矛盾!设定零下18℃停机,零下12℃运行,运行2分钟左右,停5分钟左右,中间不开关门,是不是开停机太平凡?
发表于 2014-3-26 15:04:53 | 显示全部楼层
黄丹齐 发表于 2014-3-24 07:59
师傅,帮忙下!这个机子现在已经换高仿膨胀阀,系统用r22吹出了一些油,加了差不多标注量(标注量950g ...

21CL用1号芯是正确的,风冷冰箱本身就是开停很频繁,尤其商用冰箱更是如此,所以很耗电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-2-21 19:07 , Processed in 0.069510 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表