所有变频空调N和S间的电压多是DC24V左右吗?

[复制链接]
发表于 2014-2-26 20:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 大笨牛 于 2014-2-26 21:42 编辑

各位论坛群友:我想问一下所有的变频空调的通讯电路N和S的电压均为DC24v左右吗?还是各品牌不同的,谢谢坛友的支持
发表于 2014-2-26 21:44:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-26 22:03:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
同问 刚想发帖问这个问题
 楼主| 发表于 2014-2-26 22:08:28 | 显示全部楼层
那这个电压是怎么来计算出来是否多少伏呢
发表于 2014-2-26 23:26:33 | 显示全部楼层
各品牌有各品牌的设计,不尽相同
 楼主| 发表于 2014-2-26 23:40:20 | 显示全部楼层
变频维修工 发表于 2014-2-26 23:26
各品牌有各品牌的设计,不尽相同

谢谢指教,那能告诉一下这电压怎么计算呢
发表于 2014-2-27 08:05:04 | 显示全部楼层
100v‘24v.35v都有。还有单独供电有专用线。不与火线共零的
发表于 2014-2-28 20:55:12 | 显示全部楼层
大部分国内品牌是一样的,但有的品牌通讯回路的供电电压不一样,根据我修的给你列举几个。大金 松下50V左右,海尔60多伏,三菱重工20伏,三菱电机 海信 志高 美的 新科 康拜恩 格兰仕(还有18伏的)24伏。早期的变频空调有110伏的。希望能帮到你
发表于 2014-2-28 21:20:47 | 显示全部楼层
关于电压没有什么计算的,查内机通讯电路的电源滤波电容电压值就可以知道本机通讯电路电压大概数值了。一般有10V左右误差。
发表于 2014-2-28 23:29:54 来自手机 | 显示全部楼层
不是的每家都不太一样的