有个60平方的屋子,分开一个22平方 一个38 平方的屋子,不是保温墙,屋子里面温度需要12-15度,用一个多大的机组,风机想配用两个。师傅帮我设计下,  用两个风机的话。如果一个不转,一个转可以正常工作吗?
 楼主| 发表于 2014-2-22 13:51:37 | 显示全部楼层
师傅们回复个,谢谢了,一个机组,配两个风机, 用DL系列的, 多大的机组,我在想用一个大的机组,如果只开一个的话,会不会,一个效果不是很好?
发表于 2014-2-22 14:58:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
投桃报李 发表于 2014-2-22 13:51
师傅们回复个,谢谢了,一个机组,配两个风机, 用DL系列的, 多大的机组,我在想用一个大的机组,如果只开 ...

可以的,但要做两个控制系统
发表于 2014-2-22 15:57:03 | 显示全部楼层
不管怎样也得做保温的,不做保温就是无底洞。
 楼主| 发表于 2014-2-22 16:52:31 | 显示全部楼层
46637299 发表于 2014-2-22 14:58
可以的,但要做两个控制系统

谢谢师傅,但是我用个5P的高温机组可以吗?
用个DL20和DL25 这两个一个关一个开,效果怎么样?
 楼主| 发表于 2014-2-22 16:55:13 | 显示全部楼层
张子平 发表于 2014-2-22 15:57
不管怎样也得做保温的,不做保温就是无底洞。

不做保温的,炕香蕉的 就是让屋里温度达到12-15度就可以了,他那个还是1层上面是家属楼,太阳照不到,他们用空调代价太大了,才想用这个减少成本,还耐用,空调不耐用的,灰尘太多,太容易脏堵了
发表于 2014-2-22 20:19:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-2-22 20:21 编辑

586/3.24=180W/M2,22*180=3960W,38*180=6840W,设置温度12~15度,蒸发温度设计0C,1P=10000/3.412*0.75=2200W,3960/2200=1.8P,6840/2200=3.1P,1.8+3.1=4.9P(约5P)。
发表于 2014-2-22 20:34:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-22 21:03:40 | 显示全部楼层
须不须要同时开,还是都只是一开一关?
发表于 2014-2-22 21:07:59 | 显示全部楼层
最好是分成两套(2P+3P),搞成一套控制太复杂了,而且也耗电没效率。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 16:53 , Processed in 0.062731 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表