长虹变频空调KFR-28W/BC3变频机改定频

[复制链接]
发表于 2014-2-9 14:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
回收几套长虹KFR-28W/BC3变频空调,均为外机板坏,无法购到板子,准备改为定频。
外机解体,卸三洋变频压缩机,新改压缩机安装柱,装三洋1.5匹定频压缩机。
此机外机无单向阀和辅助毛细管,细管阀连管出来分2条毛细管分别接至1/2外热交。
系统未改,就直接换了定频压缩机。
省事先用新科1,5P内机联机试验,无电辅热,抽空加氟1KG左右。
制热,大概15分钟稳定后参数
环温12°,内机进风14°,出风40°高压2.0MPA,压缩机电流5.6A。
原装内机改通用板后再联机试验。
大家给些建议吧。

CIMG0126.JPG

CIMG0127.JPG

CIMG0128.JPG

CIMG0129.JPG

CIMG0131.JPG

CIMG0132.JPG

CIMG0133.JPG

CIMG0135.JPG

CIMG0136.JPG

CIMG0137.JPG

CIMG0138.JPG

评分

参与人数 1幽默 +3 收起 理由
XTX + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-2-9 15:02:41 | 显示全部楼层
原机R22系统,变频压缩机保证是好的,谁要啊?
发表于 2014-2-9 15:04:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 XTX 于 2014-2-9 15:08 编辑

方法可以利用、正确。不过可能性价比差一点。建议您还是修复外机板好挣钱了。
 楼主| 发表于 2014-2-9 15:07:25 | 显示全部楼层
回收的此型号空调都是我几年前卖出,报修都是外板故障,换板就正常,后来厂家也无板了,我逐渐以旧换新回收的。
发表于 2014-2-9 15:37:13 | 显示全部楼层
你内机变频板这么改呢?
 楼主| 发表于 2014-2-9 15:47:24 | 显示全部楼层
XTX 发表于 2014-2-9 15:04
方法可以利用、正确。不过可能性价比差一点。建议您还是修复外机板好挣钱了。

直接成本:氟20,压缩机以坏换旧40,通用改装板50。
发表于 2014-2-9 20:11:37 | 显示全部楼层
看用户在什么场地用
发表于 2014-2-9 22:46:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-9 23:40:13 | 显示全部楼层
外机是可以修的,都像这样谁还敢买变频空调
发表于 2014-2-10 02:01:55 来自手机 | 显示全部楼层
很好,没电辅热能到40度,可以说理想了,恭喜你救活一位癌症患者
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 13:34 , Processed in 0.077073 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表