楼主: 制冷小帅

师傅们给估计下是冰堵还是油堵!

[复制链接]
发表于 2014-2-5 08:58:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-5 09:55:06 | 显示全部楼层
制冷小帅 发表于 2014-2-3 15:25
出现状况了,负压接近负30了,高压只有6,高压管是冷的!

低压接近-30,堵的机率大。
发表于 2014-2-5 16:57:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-2-5 08:58
这里有一篇文章,讲述的是冷凝压力对制冷量的影响和解决的办法。
荣老前辈可否分析一下,文章的内容与楼主 ...

力老师、青老师、各位弟、兄、妹、姐、领导、前辈大家新年好!

冬季除了停转、速变风机来提高冷凝压力,还有3设阻风阀板来提高,这不成了泥焗鸡,这招真绝啊。
楼主这机他提到低压-30,是-30inHg还是-30cmHg为单位?如在-30inHg是堵了。在-30cmHg就不一定是堵,高压6kg冷凝温度11c(r22),远低于手温(约28度),按判是制冷剂远远不足或过多积在冷凝器,可先停风机看压力会不会上升,如有上升势头即可判不是堵,是气温低影响膨胀阀口收小而使低压压力低,制冷量小而高压换热又过大而就成。也可手压膨胀阀感温包,停风机,低压压力有上升就不是堵。
发表于 2014-2-5 17:50:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-5 19:00:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-5 19:51:00 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-2-5 16:57
力老师、青老师、各位弟、兄、妹、姐、领导、前辈大家新年好!

冬季除了停转、速变风机来提高冷凝压力 ...

复合压力表组,-30是-30inHg,已经是最小的了,也就是说几乎全堵死了。
发表于 2014-2-5 19:55:35 | 显示全部楼层
R22物性计算结果列表
饱和液体        饱和气体
压力=        0.7         MPa        压力=        0.7         MPa
温度=        10.9201         ℃        温度=        10.9201         ℃

冷凝温度11C几乎跟气温一样。也就是说冷凝器像个储液桶,饱和温度等于气温。
发表于 2014-2-5 21:00:32 | 显示全部楼层
负压接近负30了,高压只有6,高压管是冷的!

真的难以想像,负压30inHg,高压只有6kg/cm2,而且是冷的,还会有人东拉西扯一大堆东西,病了而且病得不轻。
发表于 2014-2-5 21:09:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-5 21:12:29 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-2-5 08:58
这里有一篇文章,讲述的是冷凝压力对制冷量的影响和解决的办法。
荣老前辈可否分析一下,文章的内容与楼主 ...

这篇文章部份内容有待商榷,气温低虽然压差减少,但焓差却是增加的,就此断定制冷量大大降低,未免太武断。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 11:10 , Processed in 0.062396 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表