查看: 5551|回复: 7

R22变频机和r410变频机一什么不同

[复制链接]
发表于 2014-1-23 22:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台日立97年11月生产的日本原装正1.5P变频空调  R22的 机器运行稳稳的 好安静 真能气死国内的某款新机器  但是制热有点不尽如人意 当时环温13度左右 制热运行 电流6.3A  压力2.3  进风口17  出风口33左右  R22变频机和r410变频机 有哪些不同点 或者相同点 敬请各位大师指点 因为变频机器在下正在学习  谢谢
发表于 2014-1-23 22:46:25 | 显示全部楼层
重要的一点就是压缩机和制冷剂不同,就好比加93#的面包车和加97#的宝马同样都是车实际根本不一个档次
发表于 2014-1-23 23:02:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
就单纯的技术性角度来说我认为R22的表现要优于R410A,从理论上分析,R410A的蒸发潜热比R22高出大约10%不到,从实际上来说,也不比R22节能(这个已有大量使用数据说明了,再低温下比22节能但在高温下耗能)。至于系统采用何种工质的制冷剂跟变频技术毫无关系。410A只是一个过渡性制冷制,它还是属于氟利昂类,只不过臭氧消耗指数为0,但是京都议定书还是将它定为温室气体!就现在来说R22对于空调和0上30度的制冷温区来说还是最稳定!廉价!可以使用到2040年。以后的发展方向很可能是碳氢类制冷剂,如R290,R600A,R433b等。只不过处于安全等各种原因没有大面积推广。在这期间还望大家多学习相关知识,尤其是安全操作方面的。为以后打好基础。至于楼主说的效果不好另外找原因,绝对不是制冷剂的原因!!!
发表于 2014-1-23 23:44:38 | 显示全部楼层
内机有没有电辅热啊?日本是提倡节能的,以前的机器可能没有
 楼主| 发表于 2014-1-27 22:05:46 | 显示全部楼层
coscol 发表于 2014-1-23 23:02
就单纯的技术性角度来说我认为R22的表现要优于R410A,从理论上分析,R410A的蒸发潜热比R22高出大约10%不到 ...

新年发财coscol师傅  我想知道R22的氟在变频机上的大概压力 此机标注制热时的电流9.3A 压力好像四点几
发表于 2014-1-28 13:01:53 | 显示全部楼层
我卖过1台原装日本进口的空调,110伏的变频机。那个才是叫真的噪音小,启动后你还以为压缩机没转。而且质量也相当好。遥控板都是日本文字,我卖给了我一个搞收藏的朋友,现在都还可以运作而且没有维修过。也是20多年的机子。
 楼主| 发表于 2014-1-28 15:36:57 | 显示全部楼层
小小小小强 发表于 2014-1-28 13:01
我卖过1台原装日本进口的空调,110伏的变频机。那个才是叫真的噪音小,启动后你还以为压缩机没转。而且质量 ...

发表于 2021-6-30 08:46:12 | 显示全部楼层
我的大金空调叫师傅来移机(本人害怕高空),师傅一直说外籍坏的,压缩机没转。我说你装上就行了,其他的不管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 00:59 , Processed in 0.056304 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表