楼主: 投桃报李

请教师傅造冷库

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-1-23 12:17:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-1-23 12:11
5P*3333*0.74/1.1/3.412=3285W=3.3KW,设置温度-25C最好用DL的,可以用DL-15(3.2kw),你怎麽会选用DD-80(15 ...

DL-15  DD系列 跟DL系列   怎么看制冷量,我以为5P的机组 用个120的蒸发器 我以为是这样
发表于 2014-1-23 12:20:19 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-1-23 12:17
DL-15  DD系列 跟DL系列   怎么看制冷量,我以为5P的机组 用个120的蒸发器 我以为是这样


百度百科有資料。

以下资料来自百度百科:

DL吊顶冷风机
DL吊顶冷风机(又称冷风机)是一种用于各种冷库的冷却降温设备,D系列空气冷却器有DL、DD、和DJ三种型式分别适用于不同库温的冷库。其中DL型适用于库温为0℃左右的冷库,如保存鲜鸡蛋或蔬菜的库,DD型适用于库温为-18℃左右的冷库,作为肉、鱼类等冷冻食品的冷藏用。DJ型适用于库温为-25℃或低于-25℃的冷作为鲜肉或鲜鱼制品等冻结用。

DL吊顶冷风机特点
外壳采用喷塑工艺,耐腐蚀,外观美观。
盘管以错排方式布置,传热效率高,通过机械胀管将铝翅片套在铜管上连接牢靠。
该产品为厂内配线,所有接线均置于一个接线盒内安装维修方便。
排水盘中央最低处设有排水接头,排水可靠。
槽型吊架,安装方便。
U型管状不锈钢管及氧化镁填科的电热管,置于盘管中,融霜效果良好;
根据客户需要可采用长距离送风或防爆型电机。

DL吊顶冷风机参数
型 号名义换热量冷却风 机融霜电热器重量
(Kw)面积容积kg
△t=7℃mdm
风量直径射程电机功率电压
m/hФmmm功率KWV
w
DL-1.9/101.92101.81700330101×901.222030
DL-3.2/153.21152.93400330102×902.422043
DL-4.3/204.28203.93400330102×902.422050
DL-5.5/255.462555100330103×902.422059
DL-8.0/408.02408.36000400122×2502.422082
DL-10.6/5510.565511.16000400122×2502.422098
DL-16.3/8016.38016.512000500172×5503.6220165
DL-22.4/10522.3810522.712000500172×5504.8220185
DL-27.4/12527.4212526.318000500173×5508.8220249
DL-33.7/16033.711603318000500173×5508.8220270
DL-40.0/1854018538.524000500174×5508.8220310
DL-45.0/21044.962104424000500174×55012220350
DL-52.9/26052.922605224000500174×55012220360
DL-67.2/33067.2533066.224000500174×55012220460
DL-83.4/41083.4341082.330000500175×55015220480



DD吊顶冷风机
DD吊顶冷风机可与不同制冷量的压缩冷凝机组配套,用于库温-18℃左右的冷库中,作为制冷设备配套使用。
其中DL系列适用于温度为0℃左右的冷库。可冷却贮藏水果、蔬菜、禽蛋
DD系列适用于库温-18℃左右的冷库,可低温贮藏肉类、鱼类等冷冻食品;
DJ系列适用于-23℃以下的冻结库,可冻结肉类水产品等

DD吊顶冷风机产品特点
DL、DD及DJ系列吊顶式冷风机中,其蒸发器采用了薄壁钢管与冲孔二次翻边一次成形的高效铝翅片经机械胀管而成,具有高的传热效率,选用的风机防潮湿、碉低温、风量大、噪声低、运转平稳可靠;选用了不锈钢管组成的电热融霜系统,电热管直接插入盘管内,融霜时间短、效果好、壳体采用了优质钢板和喷塑工艺、耐腐蚀、外形平整、美观、大方。

选择方法
1根据库温(或用途)选择吊顶式冷风机类型(DL、DD、DJ)
2根据库内相对湿度确定对数平均温差△t
3根据运转工况与△t确定修正系数CF
4根据计算确定冷库所需热负荷CT,乘以修正系数CF后即为应选定冷风机的冷量冷量修正系数CF
型号制冷量冷却面积排管容积风机融霜电热器重量​​​​
t库=-18℃m2dm3kg
△t=t库-to=7℃
KW/h
风量直径射程电机功率功率电压​​​​​
m3/hΦmmmwwv
DD-1.3/71.371.81700300101×901.522027
DD-2.2/122.23122.93400330102×901.822040
DD-2.8/152.79153.93400330102×901.822046
DD-3.7/223.722255100330103×903.622055
DD-5.6/305.62308.36000400122×2504.822078
DD-7.4/407.444011.16000400122×2504.822095
DD-11.7/6011.726016.512000500172×2507.2220160
DD-15.9/8015.888022.712000500172×2509.6220180
DD-18.6/10018.610026.318000500173×55011.1220240
DD-23.4/12023.361203318000500173×55012220260
DD-27.3/14027.2714038.524000500174×55014.4220300
DD-31.1/16031.141604424000500174×55016.8220340
DD-37.4/20037.422005224000500174×55024220350
DD-46.8/25046.8325066.224000500174×55028220400
DD-56.2/31056.2131082.330000500175×55031.5220420
发表于 2014-1-23 12:22:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
百度百科有资料,去查查吧,不能连结需审查,真麻烦。搜索:DD吊顶冷风机或者DL吊顶冷风机。
发表于 2014-1-23 12:23:17 | 显示全部楼层
哪里卖、那里就有资料提供。除非你自己组装。
发表于 2014-1-23 12:25:12 | 显示全部楼层
老弟,基本功先练好,事后修改坏名声的。
 楼主| 发表于 2014-1-23 12:27:15 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-1-23 12:25
老弟,基本功先练好,事后修改坏名声的。

知道了,谢谢师傅指点, 蒸发器制冷量怎么看和计算
发表于 2014-1-23 12:27:58 | 显示全部楼层
中肯电器 发表于 2014-1-23 12:23
哪里卖、那里就有资料提供。除非你自己组装。


自己也要有个底,不要全信卖家,否则被卖家卖了还帮人数钱都不知道。
发表于 2014-1-23 12:31:33 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-1-23 12:27
知道了,谢谢师傅指点, 蒸发器制冷量怎么看和计算

百度资料不是都标得一清二楚吗?120冷却面积120m2,自己仔细看看吧,也好知道厂家数据是怎么标的。不用你计算,只要会套用就好。
 楼主| 发表于 2014-1-23 13:00:09 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-1-23 12:31
百度资料不是都标得一清二楚吗?120冷却面积120m2,自己仔细看看吧,也好知道厂家数据是怎么标的。不用你 ...

配用蒸发器的时候,外机的功率要比室内功率稍微大些为好,这样看对吗?
发表于 2014-1-23 13:20:09 | 显示全部楼层
冻雪糕的要求很高的啊,要计算精确。这个要请教荣昌老师了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 06:42 , Processed in 0.061210 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表