空调管子为什么不一样粗?

[复制链接]
发表于 2014-1-24 12:52:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
为了节约成本!信不信有你
发表于 2014-1-24 14:00:40 | 显示全部楼层
为了最大化节省材料。
发表于 2014-1-26 11:05:06 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
效率高,省钱,省力。
发表于 2014-1-26 11:38:19 | 显示全部楼层
看来需要学习的知识很多。希望大家多加指导。
发表于 2014-1-27 08:43:44 | 显示全部楼层
一个是气管 一个是液管   制冷时节流后的低温中压液态制冷剂  通过液管(小管)到蒸发器完全气化 然后从粗管回来   制热的时候大管子成了排气管  到内机冷凝器散热以后小管回到压缩机  是高压液态的  所以大管子是气管  一簇一细是为了让空调有足够的回气压力   
发表于 2014-1-27 21:53:21 | 显示全部楼层
级别不一样..我也不是太懂系统的东西
发表于 2014-1-28 13:09:08 | 显示全部楼层
个人看法,要是5P也用两根6个管子该多好。安装多方便,无聊的可以试试做个试验。哈哈,估计电流和压力会比较高,至于效果嘛?有条件的试试?
发表于 2014-1-29 01:32:24 来自手机 | 显示全部楼层
细的那个叫功率传输管是为了减少能量丢失!也节约了成本也叫第二毛细管!
发表于 2014-1-31 21:47:10 | 显示全部楼层
高压是气体么   低压是液体   制冷器受热就成气体的了  如果高压管子粗的话  流动性不好