楼主: jiangyf

冷水机漏氟了,怎么也找不到漏点,怎么办????

[复制链接]
发表于 2014-1-15 00:13:22 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压力开关里面的波纹管查了吗?要有耐心毅力
发表于 2014-1-15 00:22:14 | 显示全部楼层
就是捡漏用的呀。很精确的很好用公司刚发的微漏都可以查的出来
发表于 2014-1-15 00:23:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你在哪嘛?

发表于 2014-1-15 00:32:08 | 显示全部楼层
联系我15223010110
发表于 2014-1-16 11:01:02 | 显示全部楼层
jiangyf 发表于 2014-1-14 23:17
帅哥,还有什么办法不?我那工业冷水机管路太长,拆分成一段一段的打压估计不大现实

不是让你拆下后一段一段打,
是让你有阀门的地方切断(关闭)分段打压,根据各段压力变化来确定漏点的大概位置,再逐步进行检漏
还有就是风冷还是水冷,如果是水冷的话要把循环水法兰脱开后检漏,防止换热管内漏

我前几天处理了一台冷量为560KW的制冷机,漏点居然是油冷却器换热管穿孔,打压几天才发现的。
发表于 2014-1-20 12:35:35 | 显示全部楼层
压力表处检查了没有,有的表漏,有的水套换热器漏,顶一下顶针看工艺头加氟嘴噴水不
发表于 2014-1-20 12:36:07 | 显示全部楼层
管路摩擦有漏什么的
发表于 2014-1-20 16:43:58 | 显示全部楼层
如果看不见渗油的话,只有分段饱压检漏了,不要相信检漏仪,那就是一玩具,很不实用的。咨询电话:13938763426
发表于 2014-1-20 20:08:04 | 显示全部楼层
制冷机漏的地方一般都有油迹。
发表于 2014-1-21 13:03:34 | 显示全部楼层
你可以将蒸发器图片发来,说不定可以给你帮忙。